20.06.2015 в 19:30:13
Добрый день!
Я - хозяин новой квартиры и делаю ремонт руками нанятых рабочих.
В целях организации плавающего пола уложили полусухую стяжку на слой звукоизоляции.
Получилась стяжка толщиной 11-14 см с армирующей сеткой внутри и виброволокнами.
После полутора месяцев трещин нет и выглядит она нормально.
Однако в коридоре замечен эффект барабана - если топнуть ногой слышен сильный отзвук. Подобное же наблюдается еще в паре комнат, но не такой силы. Там он только слабо заметен. Однако есть комната, где такого вообще не наблюдается, хотя там уложена та же звукоизоляция как и в коридоре.
Вопросы:
насколько это редкая/частая ситуация?
Следует ожидать усиления эффекта или распространения на другие комнаты с течение времени?
Является ли это знаком нарушения технологии укладки стяжки и/или звукоизоляции? Чем будет грозить в будущем?
Что делается в подобном случае? Стяжка удаляется и кладется заново? Что-то менее радикальное, чтобы уменьшить отзвук локально?
Исчезнет ли это, если я положу паркетную доску с фанерой (покрытие толщиной в сумме 35 мм)?
Спасибо за ответы. Станислав.
20.06.2015 в 22:47:52
Что использовалось в качестве звукоизоляции? Вероятнее всего между стяжкой и звукоизоляцией образовались пустоты.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
21.06.2015 в 12:04:51
Автор, а демпферную ленту использовали?
Труд без искусства - Варварство!
21.06.2015 в 12:55:00
spesotskiy, Стяжка более 10см - тяжелая. ИМХО, при обычной жизни после ремонта Вы не будете топать как слон. В пустой квартире все звуки усиливаются отражениями. Будет доска с фанерой - будет меньше ударное воздействие на стяжку, даже если топать.
Думаю все будет нормально и вы не будете чувствовать этот эффект
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу