Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.06.2015 в 18:36:24

Собственно вот... Ваши комментарии.

Уличный:

  1. Schneider Electric iK60 3П 25A C
  2. Счетчтик Меркурий 3ф
  3. УЗО Schneider Electric iID 4П 40A 300mA A-ТИП
  4. Schneider Electric iK60 3П 25A C В доме: Неотключаемые линии 1.ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 4П 25A 30mA A-ТИП 1.1 Schneider Electric iK60 3П 25A C (котел)
    1. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП 2.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет веранды) 2.2 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет гостинная) 2.3 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (холодильник) Под вопросом в неотключаемые еще и накопительный водогрей…
      5.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 32A 6.Schneider Electric iK60 3П 25A C 6.1ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 4П 25A 30mA A-ТИП 6.1.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 16A C (ВП)
    2. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП 7.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (ДШ) 7.2 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки спальня 1, 1-й этаж) 7.3 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет спальня 2, 1-й этаж) 7.4 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет спальня 1, 2-й этаж)
      1. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП 8.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки кухни рабочая зона) 8.2 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки спальня 2, 1-й этаж) 8.3 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки спальня 1, 2-й этаж) 8.4 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A (свет подвал) 8.5 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет спальня 1, 1-й этаж)
      2. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП 9.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки гостиная) 9.2 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки спальня 2, 2-й этаж) 9.3 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки веранда) 9.4 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет лестница) 9.5 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет спальня 2, 2-й этаж)
      3. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 25A 10mA AC-ТИП 10.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (накопительный водогрей) 10.2 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (СВЕТ С\У 1-й этаж)
      4. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 25A 10mA AC-ТИП 11.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C (розетки С\У 1-й этаж) 11.2 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет С\У 2-й этаж)
0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.06.2015 в 18:46:52

Нет фото - нет щитка ©

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.06.2015 в 18:48:03

Alex2507 написал :

  1. Счетчтик Меркурий 3ф

Почему? Лучше СЕ306 или Миртек, всяко места занимают меньше. Розетки и освещение под одно УЗО? Добавил бы ещё линию на кухню. РН не будет? На освещение С/У,подвала, кухни и веранду поставил бы РВФ, при наличии хотя бы одной фазы свет будет. Баня, гараж, внешне освещение, питание от генератора планируется? Котёл электрический? Однако.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.06.2015 в 18:48:59

Alex2507 написал : Под вопросом в неотключаемые еще и накопительный водогрей…

А его-то зачем?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.06.2015 в 19:02:23

Radio написал : Нет фото - нет щитка ©

конечно нет так как еще не закуплено ничего. новый деревянный дом.

megrad написал : Почему? Лучше СЕ306 или Миртек, всяко места занимают меньше.

в уличный все равно что, места хоть отбавляй.

megrad написал : Розетки и освещение под одно УЗО?

да, там вперемешку, в темноте не останутся...

megrad написал : Добавил бы ещё линию на кухню.

на что?

megrad написал : РН не будет?

нет, там нет проблем (пока во всяком случае)

megrad написал : На освещение С/У,подвала, кухни и веранду поставил бы РВФ, при наличии хотя бы одной фазы свет будет.

новый нас.пункт сети новые...

megrad написал : Баня, гараж, внешне освещение, питание от генератора планируется?

баня будет, но позже. когда никто не знает так что пока так. если что в щите места хватит.

megrad написал : Котёл электрический?

именно.

Radio написал : А его-то зачем?

дом не для постоянного проживания, да и находится в Тюмени. Хотят иметь горячую воду при неожиданном посещении. Но пока думу думают. Зеленая душить начинает. Материалов уже на 137 рубликов набегает.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.06.2015 в 19:18:00

Alex2507 написал : Материалов уже на 137 рубликов набегает.

это на автоматику? или в общем.

Alex2507 написал : АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 10A C (свет лестница)

иногда лестницу делаем отдельно от всех помещений. Мало-ли в темноте чтоб не спускаться. Щит отдельно на 2 эт. не хотять?

по кухне что-то куценько так. на чем еду готовить будут. или только шашлык во дворе и все?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.06.2015 в 19:25:16

Насяльника написал : это на автоматику? или в общем.

общее, кабель, кабель-канал SE 3-х типоразмеров, РК, накладная Sedna, автоматика.

Насяльника написал : иногда лестницу делаем отдельно от всех помещений.

можно, но удорожание...

Насяльника написал : Щит отдельно на 2 эт. не хотять?

там 2 спальни и С\У. смысла нет...

Насяльника написал : по кухне что-то куценько так. на чем еду готовить будут

вот же варочная)))

Alex2507 написал : 6.1ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 4П 25A 30mA A-ТИП 6.1.1 АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 16A C (ВП)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.06.2015 в 20:05:11

Насяльника написал : иногда лестницу делаем отдельно от всех помещений. Мало-ли в темноте чтоб не спускаться.

Каждую лампочку и каждую розетку просто сажаем на отдельный автомат и отдельный кабель. Мало ли...

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.06.2015 в 20:28:05

Radio написал : Каждую лампочку и каждую розетку просто сажаем на отдельный автомат и отдельный кабель. Мало ли...

не не не. Это точно не про нас. Вообще противник перебора. Это делаем только при наличии лестницы в виде отдельного закутка-пристроя сквозной с подвала по 3 этаж. Это редкость конечно.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.06.2015 в 20:37:24

конструктивных пинков не будет?:o

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.06.2015 в 20:45:09

Alex2507 написал : конструктивных пинков не будет?

Так этож философия:) кому что.

Alex2507 написал : там 2 спальни и С\У. смысла нет...

Хотя как минималист предложил бы свет 2эт -10А, розетки 2эт.16А. По жизни хватит за глаза. Как то так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.