Добрый вечер, форумчане. Возник вопрос на работе.
мне поставили такую задачу, что:
отопленцы посчитали конвектора, все с заказчиком согласовали. Передали объект мне, считаю теплопритоки, оказывается, что мощности этих конвекторов нехватает для погашения теплопоступлений. Меня спрашивают, какая расчетная температура будет в помещении, если оставить их конвектора, мощность которых будет в половины мощности что я рассчитал. Подскажите формулу для рассчета.

Исходные данные
г. Москва, коттедж из сруба. Толщина стен 0,2м
Длина стен=5,5м
Ширина стен=4м
Sпом.= 22м2
Высотой стен 3,5м
Vпом. = 77м3
На Юге Sстены без окна = 18,6м2 S окна 2,03м2
На Западе Sстены без окна=5,1 Sокна 8,8м2

Тепловыделения от Солн. радиации Южной стены 0,4 от окона 0,67
Тепловыделения от Солн. радиации Западной стены 0,22 от окна 3,52
от людей 0,1кВт
от оборудования 0,1кВт

Итого теплопоступлений на 5кВт

В помещении будет установлен конвектор Kampmann-Katherm HK H=132 В=340 L=2750
Параметры Холодопроизводительности при 7/12С
Средняя ступерь скорости:
Qявные=706 Вт
Qполыные=958 Вт
tвыхода воздуха из конвектора 15,8С
Расход воздуха 190м3/ч