watarych
watarych
Новичок

Регистрация: 01.07.2015

Москва

Сообщений: 7

23.07.2015 в 19:04:33

Цитата@Feld

 

написал :

http://s019.radikal.ru/i632/1507/d4/e7ba37c99718.jpg

 Всегда было интересно, как делаются дыры в стеклопакетах. Расскажете? Можно в личку.

Канальник стоит на полу на конце воздуховода?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

23.07.2015 в 19:32:52

 

watarych написал :

 Всегда было интересно, как делаются дыры в стеклопакетах. Расскажете? Можно в личку.

 По пакету видно что отверстие сделано на заводе. На уплотнение между стеклами обратите внимание.

А в ручную, когда-то экспериментировал, "козьей ножкой" и алмазным стеклорезом резали отверстия. Более мелкие отверстия сверлил победитом на малых оборотах и с водой. Долгий и нудный процесс. Самое главное, выходить сверлом надо на сразу а перевернув стекло и с обратной стороны начинаешь аккуратно высверливать и расзенковывать отверстие ...

А самое главное - никоим образом сильно не давить сверлом ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.07.2015 в 20:14:32

Так чисто для информации, в качестве смазки при резке стекла используют парафин ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

watarych
watarych
Новичок

Регистрация: 01.07.2015

Москва

Сообщений: 7

25.07.2015 в 09:41:47

Заменил вентилятор на подороже, производительностью 95 м3 /ч , с заявленным давлением 50 Па.

Всё получилось, CO2 на одного человека ниже 650 с закрытой дверью, стабильно.

Если кому интересно, изначально был вентилятор Colibri – воет, гудит и не работает, не берите.

Заменил на S&P Silent.

Тему закрываю. 

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.