alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 02:42:57

можно ли занулиться после узо таким вот способом ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.07.2015 в 02:58:39

неа. сеть однофазная, поэтому PEN проводника там быть не может, соответственно делить ничего нельзя.

0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 03:01:43

ну это по правилам нельзя, а по логике будет ли в этом толк или какой есть вред ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.07.2015 в 05:36:24

толка нет, вред есть и по правилам, и по логике. Завтра пьяный электрик Вася поменяет местами одинаково белые провода в этажном щите и устроит вам сюрприз. УЗО не поможет.

0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 06:54:04

andrewkhv написал : Завтра пьяный электрик Вася поменяет местами одинаково белые провода в этажном щите и устроит вам сюрприз.

так на входе схемы стоит узм50м который должен спасти от морс-мажорного случая (электрика вася, который перепутал провода).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.07.2015 в 07:46:07

alex151188 написал : так на входе схемы стоит узм50м который должен спасти от морс-мажорного случая (электрика вася, который перепутал провода).

нет. не спасет

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.07.2015 в 11:02:44

alex151188 написал : так на входе схемы стоит узм50м который должен спасти от морс-мажорного случая (электрика вася, который перепутал провода).

от такой аварии УЗМ не защитит.

ваша инициатива не обсуждается - нельзя и баста.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.07.2015 в 11:36:03

Как нарисовано - нельзя. А если ответвиться до УЗМ, то возможны варианты. Мы же не знаем, что за объект. У нас в конторе, например, 3-фазная сеть с глухозаземлённой нейтралью. По фазам стоят рубильники, нейтраль идёт сплошняком.
У нас в отделе именно такая схема и реализована (ну почти такая). 3-полюсный выключатель на вводе, 3 УЗО и 3 АВ (УЗО и АВ однополюсные, потому что трёхфазных потребителей нет, всё однофазное). Ответвление защитного проводника от нейтрали на вводе.

0

Вечный студент

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.07.2015 в 11:56:18

От электрика Васи перепутавшего провода могут спасти некоторые дифф. автоматы срабатывающие на переполюсовку. Например, ETI Limat 2 DN.

0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 16:08:26

ну хорошо, пусть будет что так делать нельзя, но я хочу для начала узнать... Будет ли это работать в теории? а на практике я сделаю по правилам, БЕЗ ЗЕМЛИ.

Abrikos написал : От электрика Васи перепутавшего провода могут спасти некоторые дифф. автоматы срабатывающие на переполюсовку. Например, ETI Limat 2 DN.

Да, зверь то что надо, но из-за своей многофункциональности он будет наверное очень дорог.
А теперь такой вариант, поставить вместо узм --> реле контроля фаз. То теперь то спасёт ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.07.2015 в 16:10:51

Вас всё спасет. Делайте что хотите. Один вопрос - а зачем это нужно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу