alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 16:30:44

Rumato написал : Вас всё спасет. Делайте что хотите. Один вопрос - а зачем это нужно?

для защиты от поражения электротоком!!! Естественно же:).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.07.2015 в 16:35:15

alex151188 написал : можно ли занулиться после узо таким вот способом ?

В чём смысл именно такого способа? Вы думаете УЗМ отключает оба провода? Вроде только фазный провод.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.07.2015 в 16:38:16

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).

  1. В цепи PEN не может быть коммутационных аппаратов.
  2. Допустим подключение до УЗМ, сечение достаточно?
  3. До УЗМ PEN не разрывается?
  4. Подобные вопросы принято задавать предварительно выложив фото щитов, если Вы не в теме электроснабжения.
  5. Чем не устраивает четкий ответ - НЕТ. ?
0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 16:41:25

Abrikos написал : В чём смысл именно такого способа? Вы думаете УЗМ отключает оба провода? Вроде только фазный провод.

да именно так и думаю, но я понял что он не сработает поэтому предложил реле контроля фаз

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.07.2015 в 16:43:23

alex151188 написал : да именно так и думаю

только фазный. в нейтрали УЗМ просто перемычка со входа на выход

0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 16:46:00

Solovey написал : только фазный. в нейтрали УЗМ просто перемычка со входа на выход

тогда вот такой зверь ETI Limat 2 DN предложный товарищем сообщением выше.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.07.2015 в 16:55:51

alex151188 написал : тогда вот такой зверь ETI Limat 2 DN предложный товарищем сообщением выше.

и чего?

Rumato написал :

  1. В цепи PEN не может быть коммутационных аппаратов.

alex151188, какая разница на что вы УЗМ замените, на первоначальный вопрос с вашей схемой только один ответ - НЕТ

0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 16:59:18

Rumato написал :

  1. В цепи PEN не может быть коммутационных аппаратов.
  2. Допустим подключение до УЗМ, сечение достаточно?
  3. До УЗМ PEN не разрывается?
  4. Подобные вопросы принято задавать предварительно выложив фото щитов, если Вы не в теме электроснабжения.
  5. Чем не устраивает четкий ответ - НЕТ. ?

Так вот мне и нужно мнение специалиста. Фото щитка выложить не могу потому что это пока только теория. до узм ->(теперь до ETI Limat 2 DN) цепь pen не разрывается.

0
alex151188
alex151188
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

02.07.2015 в 17:02:01

Solovey написал : и чего?

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t195555-eti-limat2-dn-difavtomat-s-zashitoj-ot-perenapryazheniya/

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.07.2015 в 17:44:03

alex151188 написал : Фото щитка выложить не могу потому что это пока только теория. до узм ->(теперь до ETI Limat 2 DN) цепь pen не разрывается.

а с чего вы решили что до УЗМ у вас есть PEN проводник?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.07.2015 в 18:16:48

alex151188 написал : Так вот мне и нужно мнение специалиста. Фото щитка выложить не могу потому что это пока только теория. до узм ->(теперь до ETI Limat 2 DN) цепь pen не разрывается.

Ещё раз для танкистов: цепь PEN бывает только при четырёх проводах и трёх фазах. Два провода, одна фаза - PEN нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.