ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

05.12.2006 в 09:32:43

Burrdozel написал : Это авария и об этом надо громко кричать.

Все правильно насчет нейтрали в линии 6кВ. Только кто будет кричать об аварии, если она в частных домах никак не обнаруживается (пока нет летального исхода), а на районной подстанции реакции никакой - утечка (разряд) был не меньше 12 часов.

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

05.12.2006 в 09:43:39

Burrdozel написал : ...Так что в описываемом Вами случае надо искать замыкание на землю. То есть рискну предположить, что дифзащита не обслуживается и поэтому не работает из-за бардака, а дополнительно произошла авария- замыкание одной фазы на землю (это могло произойти на линии (воздушка или кабель), в трансформаторе(наиболее вероятно), в разъединителях... и больше нигде- там и нет больше ничего). Вот с другой фазы и фигачит разряд на землю. Это авария и об этом надо громко кричать.

Согласен в нормальном случае напряжение между фазой и землей (корпус ВВ ячейки) - 6/1,73 в случае замыкания на землю напряжение увеличивается до 6кВ в итоге на изоляторе потенциал 6кВ в слабом месте изоляции появаляется корона проверьте в первую очередь токи нулевой последовательности на "земляном" трансформаторе в голове, на источнике ЗАС с ОПН-0,4 может выгореть из-за переходных процессов на коронирующей изоляции отчасти поможет усиление заземлителя

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

05.12.2006 в 09:47:18

Burrdozel написал : ...что дифзащита не обслуживается и поэтому не работает из-за бардака...

может её просто нет

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

05.12.2006 в 14:54:58

LoveJoy написал : на источнике ЗАС с ОПН-0,4 может выгореть из-за переходных процессов на коронирующей изоляции

Скорее всего выгорела плата от сверхтока в цепи нейтраль - заземление водопровод + отопление котла при пробое варисторов...

0
VladimirAd
VladimirAd
Местный

Регистрация: 25.04.2006

Москва

Сообщений: 142

05.12.2006 в 15:39:21

Что думают по этому поводу специалисты? Каждый раз завершать свой пост такими словами извините клиника. И на ИКСБТ неоднократно так же вбрасывания производите. А все зачем? Продать свои слабенькие в интеллектуальном смысле ЗАСы. Ну что же денежки не пахнут. На ixbt.com вы гордо пишетесь электро эксперт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25056

05.12.2006 в 15:45:26

VladimirAd написал : А все зачем? Продать свои слабенькие в интеллектуальном смысле ЗАСы.

А какая связь между такими авариями в сети 6-10 киловольт и "отключалками" для сети 220 вольт?

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

06.12.2006 в 06:13:26

Ерунды много написали. Элекробезопасность в РАО...,собствено РАО ето дух,в реалии имеем дело с ПЭС которые и занимаються сетями.В которых это эл.безопасность очень даже на уровне,ее именем народ сношаеться по нескольку раз в день.И не стоит ,,грязными руками,,всякого рода электронщиков ее ,,трогать,, Ну это как устроить танцы на кладбище. Коронация.... испугались потому что видите НЕЧТО в чем не понимаете. Кабель в 10 киловольт может час стоять с землей давая таким образом ,,землю,, в сеть города с население в 50 тысяч человек и в городе никаких эксцесов не происходит так как это штатная ситуация.

Можно на досуге почитать ПТЭ И ПУЭ /для общего образования/

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25056

06.12.2006 в 09:03:35

Алексейй написал : это штатная ситуация

"Фо хум хау." (С)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.12.2006 в 10:42:22

Алексейй написал : Коронация.... испугались потому что видите НЕЧТО в чем не понимаете. Кабель в 10 киловольт может час стоять с землей давая таким образом ,,землю,, в сеть города с население в 50 тысяч человек и в городе никаких эксцесов не происходит так как это штатная ситуация.

Че-то электрики побоялись подходить к ТП... ИМХО одно кабель на землю и другое коронация на корпус ТП. В первом случае растекается 10 кВ под землей и то шаговое напряжение возможно, а во втором часть уходит в контур самой ТП, остальное попадает в нейтраль, но факт есть факт - выгорает все, что имеет соединение с повторным заземлением, а без заземления - нет. Если все не так, объясните, плиз, как все-таки правильно спрогнозировать ситуацию, или это норма?

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

07.12.2006 в 04:55:53

Все беды потребителей 220 в от обрыва,отгорания ,плохого контакта в соединениях нулевого провода.Ковыряйте НОЛЬ.Не уверен что вам это удасться.В практике ,по заявлению одной скандальной гражданки, народ возился на линии 0,4 кв несколько дней .Каждый день кончался рапортом что все путем.Было установлено пару доп.контуров заземления.Через день все повторялось.В конце концов виновника нашли-окислилось в скрутке в середине пролета на нулевом проводе. При потере нуля у потребителей образуеться ИСКУСТВЕНыЙ НОЛЬ.И ваше напряжение буде скакать в зависимости от нагрузки соседей /вплоть до 380в/.

0
Novik
Novik
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 68

07.12.2006 в 04:56:26

Ужос.....плачем всей сменой :) Поддерживаю предыдущего оратора про прочтение ПУЭ унд ПТЭ К автору поста буквально неслолько вопросов: 1" Причем трансформатор работает нормально, напряжение в линиях фаза - нейтраль нормальное...... Потенциал нейтрали мерить некому - риск неоправдан."
Так откуда данные про нормальное фазное напряжение ???? Может линейное оставалось 6,3кВ??? Так при однофазном на землю нормальный режим. И длительно допустим (читаем птэ)

  1. На основании чего сделан вывод, что дифзащита не работала??? А вы проверили ее наличие ваще??? Опять - какая мощность транса? Вышеуказаные книги дают информацию при какой мощности обязательна установка дифзащиты. А землянка на понижающих обычно на "сигнал".
    Впрочем увлекся. Спецам думаю это не интересно, а неспециалистам непонятно. А как бороться с ситуацией уже писали. Прежде всего регламентные работы на оборудовании - замер токов утечек, чистка изоляции, приведение в порядке заземляющих контуров и т.д
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу