ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.11.2006 в 09:29:18

Исключительные случаи повторяются и как с этим бороться? Вводная: профилактика оборудования в РАО ЕЭС сведена к минимуму ИМХО. И вот что получается: лет 5 назад был такой случай - на ТП под высоковольтный изолятор, установленный на распредшкафе, начала протекать ржавая вода и осаждаться в виде налета на нижнюю часть изолятора внутри шкафа. В результате при дождливой погоде начался коронный разряд с 6 кВ на корпус трансформатора. Потенциал нейтрали, соединенной с корпусом и контуром заземления ТП достиг такой величины, что произошел приличный разряд энергии во вторично заземленный котел отопления (дизель) - испарились все дорожки печатной платы ЗАС-0.5, погасив видимо основную часть энергии, взорвались варисторы БП управления котла и один контакт силового реле расплавился (сечением 1.5х1.5 мм - квадрат). Все сопровождалось сильным хлопком. И вот что интересно: напряжение между фазой и нейтралью оставалось нормальным! Остальные ЗАС не отключили питание и техника продолжала работать на другой группе розеток, где заземления не было. Бригада электриков мыла-чистила изоляторы целый день. Посчитав этот случай исключением, забыли. И вот опять: аналогичная ситуация с заземленным на вторичный контур компьютером. Выгорает все вплоть до материнской платы, восстановлению не подлежит. И такой же резкий хлопок. И как с этим бороться? Первый пришедший в голову вариант пока не сообщаю. Что думают по этому поводу специалисты?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

30.11.2006 в 10:06:40

ppkvin

Что-то это на TN-C не похоже...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.11.2006 в 14:55:00

ВТБ! написал : Что-то это на Tn-c не похоже...

Да вот если бы не повторный случай совсем в другом районе - списали на форсмажор, а теперь настораживает. Причем настолько суровые условия, что неизвестно точно, как с этим бороться. Автоматика по высокой стороне не отключает питание! Видимо ток утечки не превышает рабочий максимальный...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

01.12.2006 в 10:23:59

ppkvin

Дифференциальную автоматику на высокое. ;) Всё-же с заземлением нелады какие-то...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.12.2006 в 14:37:48

ВТБ! написал : Всё-же с заземлением нелады какие-то...

Описываю ситуацию (был там вместе с этой бригадой электриков). Метров за 30 до ТП слышно шипение коронного разряда. В щели распредшкафа видно свечение на одном изоляторе - тлеющий разряд по поверхности фарфора на корпус ТП. Ясно: возможно шаговое напряжение. Причем трансформатор работает нормально, напряжение в линиях фаза - нейтраль нормальное. Далее - самый отважный одевает резиновые сапоги и отключает ВН - размыкатель на соседнем столбе (и это правильно!). Потенциал нейтрали мерить некому - риск неоправдан. Ну далее регламент чистки изолятора и т.д.
Замечено, что с тех пор иногда стала срабатывать защита по утечке 6 кВ (возможно была отключена?). Контур заземления - несколько штырей арматуры, забитых в землю, сварены по периметру блоков ж.б., на которых и стоит ТП. Вопрос: что вообще предпринимать в таких ситуациях, ведь здесь не спасет никакая защита фаза - нейтраль. И хорошо, что не пострадал никто, ведь в розетках общий потенциал какой мог быть?

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

01.12.2006 в 15:12:14

Эта... а 6КВ-то с изолированной нейтралью... Если идет разряд на землю, значит, другая фаза уже где-то легла... или кабель прострелила, что одно и то же... Или трансформатор... Дифзащита не сработала- бардак на подстанции. Ответственное лицо- к прокурору. Хотя коронный разряд может быть и меньше уставки... Надо схему и протоколы испытаний-измерений поднимать. Они вообще проводились?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

01.12.2006 в 15:21:46

Burrdozel написал : Ответственное лицо- к прокурору

Пока тел нет, до этого вряд ли дойдёт. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

01.12.2006 в 15:44:42

Но потом-то будет поздно! И, кстати, никому веселее не станет- особенно ответственному лицу и родственникам тела

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.12.2006 в 09:57:42

Burrdozel написал : 6КВ-то с изолированной нейтралью...

Какая нейтраль? На ТП подходят 3 провода фазных - и все. И что настораживает: никто и не подозревает об опасности, напряжение на потребителях по воздушной линии нормальное, автоматы на ТП не выбивает и если бы не взрыв ЗАС и поломка БП котла, которые оказались между потенциалом нейтрали и естественным заземлением (водопровод, отопление) такая ситуация могла продолжаться сколько угодно долго.
В общем, хорошего очень мало...

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2708

04.12.2006 в 11:16:09

2ppkvin

ppkvin написал : Какая нейтраль? На ТП подходят 3 провода фазных - и все.

противоречит

ppkvin написал : которые оказались между потенциалом нейтрали и естественным заземление

так есть или нет нейтраль ? :)

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

04.12.2006 в 12:33:05

Нейтраль на среднем напряжении (6КВ, 10КВ) изолированная. Об этом и говорят три провода ЛЭП. Нейтраль источника (понижающего трансформатора на подстанции) и приемника (местной ТП 6/0,4КВ) не соединены никак. Ни друг с другом, ни с землей. Вот и называется- изолированная. Нейтрали вообще может не быть, если соединение фазных обмоток выполнено в "треугольник". На ВВ РУ (на районной подстанции) отводящий фидер к этой данной ТП (особенно если это воздушная линия) должен отходить от ВВ ячейки, снабженной дифференциальной защитой (контроль нулевой последовательности фаз). (Это то же самое, что УЗО, только применяется на ВВ ячейках со времен царя Гороха). Номинал защиты настраивается. Но там, конечно, не миллиамперы.
Еще там должна быть, естественно, максимальная защита и опционально- грозозащита, , контроль обрыва фаз, АПВ, АВР... -- Так что в описываемом Вами случае надо искать замыкание на землю. То есть рискну предположить, что дифзащита не обслуживается и поэтому не работает из-за бардака, а дополнительно произошла авария- замыкание одной фазы на землю (это могло произойти на линии (воздушка или кабель), в трансформаторе(наиболее вероятно), в разъединителях... и больше нигде- там и нет больше ничего). Вот с другой фазы и фигачит разряд на землю. Это авария и об этом надо громко кричать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу