AlexandrVx
AlexandrVx
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.07.2015 в 13:00:23

День добрый, имеется дом в коттеджном поселке. В дом заведены 3 фазы, система защиты TN-S. Необходимо предусмотреть возможность подключения на кухне варочной поверхности и плиты. Марка плиты и поверхности заранее неизвестна. Вопрос теоретический так как мастера предлагают взять провод с "запасом" так как не могут провести расчеты, у них рассуждения из серии возьмем 5x6 - уж он то точно выдержит, "главное чтобы работало".

Мои расчеты следующие: Если взять мощность даже 15 кВт, то линейный ток будет I = P / (корень (3) * 400 V * cos (fi)). 400 V - линейное напряжение, фазное было недавно измерено и составляет ровно 230 V. Если взять cos (fi) = 0.9, то I = 25 А т.е. для этого подойдет медный провод ВВГ 5x2,5.

Скорее всего необходимо будет сделать 2 розетки, одну для духовки (5 кВт, 3x2,5, ток 25 А, 230 V). Варочную панель предполагается подключать по схеме - каждая фаза панели к отдельной фазе провода, N панели к N проводу, PE панели к PE проводу. Но вопрос в том какой коэффициент мощности имеет индукционная плита, видел рассуждения из серии, что "плита индукционная, значит cos (fi) нужно брать 0.6"

Например для http://www.garland-group.com/docs/uploaded/gar/products/g_ec_ss_inducrtcs_giu3550.pdf - это небольшая настольная плита, в документе http://www.garland-group.com/docs/uploaded/gar/products/g_ec_sm_inducrtcs_4521635.pdf указано, что cos (fi) > 0.95. Скорее всего и для других больших индукционных плит он примерно такой же. Единственно как я понимаю он может падать до 0.2 на некоторое время при включении. Если cos (fi) взять 0.6, то ток будет 36 A и провод уже нужен 5x6.

По ПЭУ для однофазного подключения плиты необходим провод сечением не менее 6, как я помню. Итого мною предлагается следующее: одна розетка для подключения духовки до 5 кВт, на 27 А, 230 V, подходит провод 3x2.5, но лучше все таки взять запас и сделать 3x6?. Вторая розетка рядом для подключения варочной плиты до 15 кВт, 25 A, 400 V, 5x2.5 или взять с запасом и сделать 5x4? Вопрос не в деньгах, а в том что придет мастер для подключения плиты и скажет нафига вы пустили провод, который держит 26 000 ватт

Надеюсь на ваш совет, и подтверждение правильности моих расчетов =)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.07.2015 в 13:29:00

До фига букв, начнем с самого главного. Какая мощность выделена на дом? А то может там 25А, а Вы косинусы меряете...

0
AlexandrVx
AlexandrVx
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.07.2015 в 13:45:09

Мощность в доме 10 кВт, ограничена в распределительном щитке на улице, можно докупить хоть еще 10 кВт, вход в дом на это рассчитан. Вопрос не в этом

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2015 в 14:28:49

Так всё таки печь с духовкой или поверхность+духовка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexandrVx
AlexandrVx
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.07.2015 в 14:29:57

Раздельно, поверхность и духовка

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2015 в 14:36:15

Духовка независимая или зависимая?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexandrVx
AlexandrVx
Новичок

Регистрация: 02.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.07.2015 в 14:47:45

Духовка независимая. Варочная панель - отдельный прибор, 6-8 кВт

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.07.2015 в 21:25:32

Две линии 3*6 и 5*2,5. И всё. Универсальное решение.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2015 в 22:06:13

web-rr написал : и 5*2,5.

Тут вопрос в другом-если ТЭНы на 380 В то это нормальное решение. А если ТЭНы на 220 В, то то получается , что 8,8 кВт будут висеть на 2,5 мм2.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

02.07.2015 в 22:14:46

megrad, Практически любая современная поверхность подключается на две фазы. С нулем. Т.е. половина ТЭНов между одной фазой и нулем, другая - между другой и нулем. И так же спокойно она же (поверхность) переподключается на одну фазу.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2015 в 22:20:43

Костян челяб написал : Практически любая современная поверхность подключается на две фазы. С нулем.

Вы не путайте 220 и 380. Не разу не встречал бытовых печек на 380. Когда ТЭНы работают от двух фаз без нуля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу