04.07.2015 в 14:11:50
Задача такая. Есть квартира в новостройке без отделки. Сегодня - суббота, а в понедельник придут мастера устанавливать дверь на лоджию. Позже (через месяц другой, третий, полгода...) хочу установить два светильника на лоджии. Собираюсь от ближайшей розетки через выключатель бросить метров 6 кабеля через примыкание двери к проему и далее на лоджию. Написано о подобном на форуме много, но (прошу прощения!) не успеваю проанализировать и принять решение.
Пока в голове кабель ВВГнг. Какой взять - 3x2.5, 2x2.5, 3x1.5, 2x1.5? И нужно ли кабель протягивать через гофру?
04.07.2015 в 14:33:31
вот это ,12 пункт: АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006 г. Москва 16 октября 2006 г.
Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий.
При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:
И это пройдёт ...
04.07.2015 в 14:41:57
Вы решили сэкономить? Для себя? Лишь бы было. Как собираетесь управлять освещением?
Кабель лучше прокладывать от распред.коробки,но лучше от щита с нормальной защитой.
А так КЗ на лоджии и часть розеток отключится.
Вернёмся к кабелю, если кроме светильников ни чего не будет, то ВВГ нг 3х1,5,
хотя всё зависит от светильников. Если будут пластиковые, то можно 2х1,5.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.07.2015 в 14:46:37
Если глянуть чуть выше, можно прочитать - не менее 2,5мм2
04.07.2015 в 15:00:18
Автор хочет экономии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.07.2015 в 15:15:05
Значит, исходя из п.12 процитированного циркуляра - ВВГ нг 3х2,5 в гофре?
04.07.2015 в 15:28:01
SergAS написал : Значит, исходя из п.12 процитированного циркуляра - ВВГ нг 3х2,5 в гофре?
04.07.2015 в 18:22:51
Тем более, зашел сейчас в магазин, а там гофра бухтой 100 метров и меньше не режут. А сам кабель в стыке двери и проема просто запенивается? Иначе, видимо, я получу там мостик холода, если пропущу кабель через кусок гофры.
04.07.2015 в 19:32:10
megrad написал : Если будут пластиковые, то можно 2х1,5.
Никаких "если" - только 3х1,5.
SergAS написал : гофра бухтой 100 метров и меньше не режут
В Электромонтаже по метру режут, хотя "гофра" вам и не требуется. Выключатель лоджии ставите в помещении. Там же по стене в штрабе делаете разводку, а на лоджию делаются выводы в местах установки светильников через сквозные отверстия из помещения - проводка на лоджии отсутствует полностью.
04.07.2015 в 20:00:57
SergAS написал : А сам кабель в стыке двери и проема просто запенивается?
Замазывается штукатуркой. Электричество и монтажная пена вещи несовместимые.
05.07.2015 в 09:45:33
Монтажная пена горючая что ли?
Штукатурки не будет. Приходят установщики окон, снимают старую дверь, устанавливают новую. Рама запенивается, ставятся пластиковые откосы. Тогда придется через раму в гофре проводить. Или просить их, чтобы сделали дополнительную работу. Проштробили, вставили кабель и заделали штукатуркой штробу.
05.07.2015 в 09:59:41
SergAS написал : Монтажная пена горючая что ли?
да. Но, не обращайте внимания... пластиковая гофра тоже горючая.
05.07.2015 в 10:01:01
SergAS написал : Или просить их, чтобы сделали дополнительную работу. Проштробили, вставили кабель и заделали штукатуркой штробу.
это самый лучший вариант :)
05.07.2015 в 10:14:53
Спасибо! Все прояснилось.