05.07.2015 в 09:45:33
Монтажная пена горючая что ли?
Штукатурки не будет. Приходят установщики окон, снимают старую дверь, устанавливают новую. Рама запенивается, ставятся пластиковые откосы. Тогда придется через раму в гофре проводить. Или просить их, чтобы сделали дополнительную работу. Проштробили, вставили кабель и заделали штукатуркой штробу.
05.07.2015 в 09:59:41
SergAS написал : Монтажная пена горючая что ли?
да. Но, не обращайте внимания... пластиковая гофра тоже горючая.
05.07.2015 в 10:01:01
SergAS написал : Или просить их, чтобы сделали дополнительную работу. Проштробили, вставили кабель и заделали штукатуркой штробу.
это самый лучший вариант :)
05.07.2015 в 10:14:53
Спасибо! Все прояснилось.
05.07.2015 в 10:58:33
SergAS написал : придется через раму в гофре проводить
А зачем "гофра"-то понадобилась? Кабель имеет родную оболочку.
05.07.2015 в 13:19:34
Для дополнительной механической и электрической защиты. Например, чтоб не передавить случайно рамой. Или чтобы протянуть какой-нибудь еще проводок, например, для термометра. Или заменить захочу. В общем, на всякий случай. А случаи разные бывают.
05.07.2015 в 13:55:33
SergAS написал : чтоб не передавить случайно рамой. Или чтобы протянуть какой-нибудь еще проводок, например, для термометра. Или заменить захочу.
В таком случае вам жесткая труба требуется.
05.07.2015 в 14:16:43
С трубой создам мостик холода. Квартира и так холодная, крайняя секция дома. Ограничу число вариантов - штроба и штукатурка. Останется только оконщиков убедить. Что- то мне подсказывает, что у них пена негорючая будет. По их мнению.
05.07.2015 в 23:34:17
megrad написал : Если будут пластиковые, то можно 2х1,5.
Нельзя, и в ПУЭ-7 это прямо указано! Только 3-проводка.
06.07.2015 в 11:00:11
333vs333 написал : Нельзя, и в ПУЭ-7 это прямо указано! Только 3-проводка.
При пластиковом светильнике?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.07.2015 в 12:19:57
megrad написал : При пластиковом светильнике?
"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.