23.07.2015 в 08:42:00
Aтос написал :
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
Был случай, схемка один в один, если С и D соеденить.Сварные решили использовать шину для подачи тока. Так в момент когда они варили между точками Cи В пошёл ток и на концах возникло напряжение, шина выдержела, а вот желто-зелёный вместе с кабелем на 4 квадрата выгорел секунды за 3-4.
Ну тут как говориться дай дураку стеклянный.....и т.д.
23.07.2015 в 08:59:54
Truefalse написал :
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
можно соединить, но смысл есть только если соединять медной шиной, либо проводами очень большого сечения, а соединять желто зелёным, такого же сечения каким уже сделано, смысла нет, т.к. эти точки уже соединены, на вашей картинке, при помощи желто -зелёного провода .
23.07.2015 в 10:22:45
С учетом того что на участке AD может возникнуть напряжение вызваннае блуждающими токами или банально PEN перегорит
точки A D и С следует объеденить, либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
23.07.2015 в 11:36:19
Да перестаньте "делить пен", где не надо и всё у вас получится)
23.07.2015 в 12:46:56
Aтос написал :
точки A D и С следует объеденить, либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
так-то, все эти точки у него уже объединены, вы правы, что может перегореть, т.к . провода тонкие; дело в том что все заземлители (у автора их два, один есть на рисунке, а другого не нарисовано, но он есть)) -заземлители нужно соединять между собой не проводами по воздуху, а, первым делом, толстой шиной, расположенной в земле. ну или если не в земле, то где- нибудь поближе к ней и подальше от людей. Я так думаю.
23.07.2015 в 13:36:32
Грэй написал :
точки A D и С следует объеденить, либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
так-то, все эти точки у него уже объединены,
Обьеденить в смысле сделать одну точку.Иначе в случае отгорания PEN где нибудь за пару кварталов,
вся нагрузка от соседних абонентов ляжет на на желто зелёную соплю AD и ABCD
23.07.2015 в 13:43:44
Aтос написал :
Обьеденить в смысле сделать одну точку.
"электрически" эти точки уже объединены - вы предлагаете их объединить физически? то есть (к примеру) загнуть верхний кабель к низу, вытянуть шину поближе на улицу, и стянуть это всё одним, типа, болтом? Так что ли? :)
23.07.2015 в 13:51:00
а, теперь вижу -
Aтос написал :
точки A D и С следует .... либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
это как бы, то же самое что я предложил, только удобнее - всё в одном месте
25.07.2015 в 21:02:38
С и Д я хочу сквозь стену соеденить или арматурой или тойже медной шиной. В случае отгорания ПЕН опора предыдущая моей заземлена, опора опуск с которой у меня - последняя в линии.( но вторая от КТП. ВЛ идет буквой Г от ктп. Так вот короткая часть только на мой дом. 2 опоры, одна с землей, следующая без и с нее опуск. О точки разделения ПЕН на ЗУ опускается медь 16мм. Заменить на катанку проблем нет. Просто провод на мой взгляд эстетичнее. Далее после разделения ПЕ в дом идет уже медью 10мм. Вот и хочу эту медную шину вывести на прямую к стальной ленте идущей от заземлителя.
25.07.2015 в 21:24:21
Давайте немного уточню.
ВЛ: линия выполненна по улице буквой Г. В углу этой буквы Г стоит КТП. (Т.е. прям за моим участком, он крайний на это улице) от КТП до дома 2 опоры. Первая заземлена, вторая нет. Со второй опуск на дом. После меня никого нет. точка А: бокс в котором происходит переход с сипа на медь через вводной автомат 40А просто как для связки металлов так и на случай аварийного отключения дома снаружи. Ну и защита участка кабеля от сипа до полноценного ВРУ. В этом же боксе делим ПЕН и выполняем повторное заземление(контур будет прям под боксом) спуск из бокса до ЗУ медь 16мм. Наконечник под опрессовку и болтом к ленте ЗУ.- это точка D(это пока еще не сделано. Капаю ЗУ)
из бокса пошел ввгнг 5х10. В котельную(на картинке внутри здания) там уже полноценный ВРУ со всеми УЗМ УЗИП счетчиком и т.д. и шина PE для потребителей и УЗИП.
Точка В: котельную планирую внутри опоясать медной шиной, для дополнительного заземдения корпуса котла, газ трубы и системы водоподготовки(может и нет, она 12В от БП) так вот эта точка это болтовое соединение медной шины котельной с шиной РЕ в щите. От щита пойдет 16мм провой или может быть сама медная шина или катанка)
Точка С конец шины помещения, который получается напротив точки D. Т.е. досточно пробить стену и стянуть медную шину и ленту от ЗУ либо шпилькой либо тойже катанкой или арматурой под сварку либо завести стальную ленту либо вывести медную, вариантов море но речь именно о суровом брутальном соединении.
Суть-снизить нагрузку на ввгнг 10мм. После разделения.
26.07.2015 в 05:32:40
Вам три человека сказали одно и тоже разными словами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу