05.07.2015 в 09:07:09
вы путаете причину и следствие. сначала появляется напряжение (потенциал). Если цепь разомкнута, то потенциал есть. Если цепь замкнуть идеальным проводником, (а проводник заземления считается именно идеальным) - в нем появляется ток, а потенциал исчезает...
15.07.2015 в 12:27:28
15.07.2015 в 13:22:32
написал :
Как раз с "хорошим заземлением" перекоса фаз при отгорании быть не может, на то оно и "хорошее".
18.07.2015 в 16:55:04
в идеале вы можете попробывать заставить электросети повторку кинуть есчо и на вашей опоре
ПУЭ:2.4.46. В населенной местности с
одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства,
предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих
заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны
быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м -
для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть
выполнены:
2) на концевых опорах линий,
имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего
заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом
грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году
более 40.
18.07.2015 в 18:38:43
Truefalse написал : Спс. Но все же вопрос. Если при TN-C-S пропадет нуль, я на заземлении получу потенциал, верно? Вопрос важный т.к. требование газовиков это заземление трубы и котла. Да и вовсе не хочется посреди зимы остаться с "тухлой" автоматикой котла.
Разумеется, вы получите весьма конкретный потенциал. Ну, чуть ниже 400в :)зы. на трубу/котел делайте отдельное заземление
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.07.2015 в 23:07:42
Truefalse написал : В случае пропадания нуля, ток идет в землю, следовательно на всех корпусах появляется линейное напряжение.
Тебе же правильно сказали!!! какое линейное напряжение на земле??? Для этого и делается земля, что если на корпусе что появилось то уйдет на землю. Ты этого и не почувствуешь.
18.07.2015 в 23:10:25
Roz написал : Как раз с "хорошим заземлением" перекоса фаз при отгорании быть не может, на то оно и "хорошее".
У вас нулевые познания в электричестве. Перекос фаз зависит не от качества заземления от конкретной нагрузки на каждую фазу.
19.07.2015 в 00:15:32
СергейИ написал :
Как раз с "хорошим заземлением" перекоса фаз при отгорании быть не может, на то оно и "хорошее".
У вас нулевые познания в электричестве. Перекос фаз зависит не от качества заземления от конкретной нагрузки на каждую фазу.
Ну скажем так, применять термин "перекос фаз" к термину "отгорание нуля" не правильно. Но понятно, что имеется ввиду - повышение напряжения при "отгорании нуля".
19.07.2015 в 09:57:00
Roz написал : Но понятно, что имеется ввиду - повышение напряжения при "отгорании нуля".
Именно перекос, а не повышение. Потому как если на одной фазе будет повышение, то на другой будет понижение.ЗЫ Это только у меня не работает цитирование или у всех?
22.07.2015 в 07:53:58
На стену дома пришел сип. уличный бокс с вводным автоматом и ОПН, делаем переход на медь и тут же разделяем PEN на PE и N (точка А). из этого же бокса спускается 16мм на ЗУ(можно заменить на катанку если что) а сквозь стену в дом(котельную) уходят PE и N и подходят к щиту где уже стоит счетчик, селективное узо, вторая ступень ОПН и т.д. и шины N и PE. само помещении опоясано медной лентой(для заземления корпусов котла и систем водопготовки и газовой трубы) и естественно соединено в этом же щите с шиной PE.
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
22.07.2015 в 15:10:33
Truefalse написал :
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
Был случай, схемка один в один, если С и D соеденить.Сварные решили использовать шину для подачи тока. Так в момент когда они варили между точками Cи В пошёл ток и на концах возникло напряжение, шина выдержела, а вот желто-зелёный вместе с кабелем на 4 квадрата выгорел секунды за 3-4.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу