Давайте немного уточню.
ВЛ: линия выполненна по улице буквой Г. В углу этой буквы Г стоит КТП. (Т.е. прям за моим участком, он крайний на это улице) от КТП до дома 2 опоры. Первая заземлена, вторая нет. Со второй опуск на дом. После меня никого нет. точка А: бокс в котором происходит переход с сипа на медь через вводной автомат 40А просто как для связки металлов так и на случай аварийного отключения дома снаружи. Ну и защита участка кабеля от сипа до полноценного ВРУ. В этом же боксе делим ПЕН и выполняем повторное заземление(контур будет прям под боксом) спуск из бокса до ЗУ медь 16мм. Наконечник под опрессовку и болтом к ленте ЗУ.- это точка D(это пока еще не сделано. Капаю ЗУ)
из бокса пошел ввгнг 5х10. В котельную(на картинке внутри здания) там уже полноценный ВРУ со всеми УЗМ УЗИП счетчиком и т.д. и шина PE для потребителей и УЗИП.
Точка В: котельную планирую внутри опоясать медной шиной, для дополнительного заземдения корпуса котла, газ трубы и системы водоподготовки(может и нет, она 12В от БП) так вот эта точка это болтовое соединение медной шины котельной с шиной РЕ в щите. От щита пойдет 16мм провой или может быть сама медная шина или катанка)
Точка С конец шины помещения, который получается напротив точки D. Т.е. досточно пробить стену и стянуть медную шину и ленту от ЗУ либо шпилькой либо тойже катанкой или арматурой под сварку либо завести стальную ленту либо вывести медную, вариантов море но речь именно о суровом брутальном соединении.
Суть-снизить нагрузку на ввгнг 10мм. После разделения.