Itenmen написал :
.... А у меня скорее разграничение по оборудованию в пределах одной сети. ....
Это, правда, было давно, но у нас были Акты разграничение не только с поставщиками э/э но и со всеми для кого мы были поставщиками. Вплоть до того что такое деление было в масштабе организации, т.к. подразделений было много и чтобы не было бардака.
В те, далекие, времена как раз и пришлось делать эти Акты.
Этим Актом за электриками оставались только точки присоединения переносных токоприемников, т.е. сами розетки. А что твориться в вилке токоприемника и "далее" по кабелю - вопросы к тому кто за кем закреплены эти токоприемники. А таких людей было несколько, исходя из количества подразделений и необходимого количества.
все эти Ответственные определялись ежегодно. Вот уже у них был и учет переносных токоприемников и книги проверки и "все остальное ..."
Так же как и Акты разграничения были комиссионно утверждены и подписаны всеми теми начальниками которые хоть как-то имели отношение к нему.
Что касается испытания повышенным напряжением, типа, мегаомметром. Были и в наше время умники которые "наезжали" что электронику то же надо испытывать. Не помню как назывался документ но с его помощью пару раз получилось провозюкать таких умников фейсом. Смысл этого документа сводился к тому что все то оборудование в которое входит электроника и которое может быть введено из строя таким испытанием допускается только осматривать с большим вниманием .... Это все своими словами, а так, хороший документ был. Но это было давно.....
Не знаю как сейчас, а у нас форма Акта была проста. Текст примерно такой
Комиссия в составе: (перечислялись все начальники всех подразделений которые были на предприятии) составила и подписала настоящий Акт разграничения границ ответственности между потребителем и поставщиком электроэнергии.
Границы ответственности определяются местами временного или постоянного подключения потребителя и утверждаются настоящей комиссией.
Описание границ определяется в таблице Приложение 1
Далее, на этом листе - все подписи. А в Приложении - схемы всех ШР, РЩ, ГРЩ с указанием "красной" линии. И после каждой схемы делалось описание в котором описывалось уже конкретно кто за что отвечает. Типа:
.... За контакт между штыревым контактом вилки и неподвижным контактом в установочной розетке в пом. ... (гр. ... ШР ...) отвечает ответственный за электрооборудование ..... (служба главного энергетика или тот кто отвечает за электрохозяйство)
За контакт в вилке между штыревым контактом и кабелем в электроприемнике отвечает ответственный за данный токоприемник.
И т.д. и т.п. И такое описание делалось и на все потребители ....
Itenmen написал :
.... там около 6 сотен позиций, а мне и своего хватает) ....
А у меня было чуть меньше только стационарных потребителей, типа насосов, вентиляторов и т.д. Не считая технологии для станций
Весь Акт был листов 30, если не больше. И это только по "своим". А еще была куча сторонних контор, с которыми то же надо было делать такое же. Мрак ... ;) :)