Доброго времени суток всем!
Проверяющий по энергонадзору дал предписание, что документация по переносным электроприемникам ведется неправильно. Нужно проверять не только сварочники и электроинструмент, но и все, включаемое в розетку, что можно взять и передвинуть. А у нас полно телевизионной, звукозаписывающей и воспроизводящей, компьютерной, телефонной и т. п. аппаратуры, за которую отвечаю не я, энергетик, а отдельный товарищ, даже не входящий в энергослужбу. Чтобы не вести журнал (там около 6 сотен позиций, а мне и своего хватает) и не проверять ЖК телевизоры, компьютерные БП и прочее мегомметром на 2 кВ :) хочу сделать акт разграничения эксплуатационной ответственности между моей силой и слаботочкой, внутри предприятия. Но нигде не могу найти удобоваримый образец такого документа. Поиск дает только приложение к Договору о поставке электроэнергии. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией или может хотя бы направить в нужное русло?
Заранее благодарю за разумные советы.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.07.2015 в 20:33:36

Вам наверно для начала это изучить

Впервые в современных нормативных правовых актах акты разграничения (будем именно так их далее именовать для удобства восприятия) были упомянуты в постановлении Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442, внесшем изменения в постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, утвердившее целый ряд правил, и в том числе «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее по тексту – Правила технологического присоединения).

0
Itenmen
Itenmen
Новичок

Регистрация: 05.07.2015

Ялта

Сообщений: 6

05.07.2015 в 20:41:01

Спасибо, мне такое не попадалось. Сейчас посмотрим

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

05.07.2015 в 20:45:06

Itenmen написал : Проверяющий по энергонадзору дал предписание, что документация по переносным электроприемникам ведется неправильно

действительно, было бы неплохо спросить у проверяющего, на каком основании(на основании какого нормативного акта) он предписывает проводить некие действия... Почитав этот акт, возможно, там есть ответ на Ваш вопрос

0
Itenmen
Itenmen
Новичок

Регистрация: 05.07.2015

Ялта

Сообщений: 6

05.07.2015 в 20:57:26

Организация армейская, проверяющий со столицы. Против лома нет приема. Сказал, приеду - проверю. Сейчас читаю, на что дал ссылки Румато, но это не совсем то. Все равно все акты подразумеваются между сторонними организациями. А у меня скорее разграничение по оборудованию в пределах одной сети.

0
Itenmen
Itenmen
Новичок

Регистрация: 05.07.2015

Ялта

Сообщений: 6

05.07.2015 в 21:11:09

Пункт предписания предельно простой: привести все в соответствие с главой 3.5 ПТЭЭП по переносным электроприемникам. Там довольно размыто сказано, что к таковым относить. Проверяющий отнес к ним все оборудование, что включается в розетку, для перемещения которого не требуется подъемный кран.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

05.07.2015 в 22:13:48

Itenmen написал : .... А у меня скорее разграничение по оборудованию в пределах одной сети. ....

Это, правда, было давно, но у нас были Акты разграничение не только с поставщиками э/э но и со всеми для кого мы были поставщиками. Вплоть до того что такое деление было в масштабе организации, т.к. подразделений было много и чтобы не было бардака.

В те, далекие, времена как раз и пришлось делать эти Акты. Этим Актом за электриками оставались только точки присоединения переносных токоприемников, т.е. сами розетки. А что твориться в вилке токоприемника и "далее" по кабелю - вопросы к тому кто за кем закреплены эти токоприемники. А таких людей было несколько, исходя из количества подразделений и необходимого количества. все эти Ответственные определялись ежегодно. Вот уже у них был и учет переносных токоприемников и книги проверки и "все остальное ..."

Так же как и Акты разграничения были комиссионно утверждены и подписаны всеми теми начальниками которые хоть как-то имели отношение к нему.

Что касается испытания повышенным напряжением, типа, мегаомметром. Были и в наше время умники которые "наезжали" что электронику то же надо испытывать. Не помню как назывался документ но с его помощью пару раз получилось провозюкать таких умников фейсом. Смысл этого документа сводился к тому что все то оборудование в которое входит электроника и которое может быть введено из строя таким испытанием допускается только осматривать с большим вниманием .... Это все своими словами, а так, хороший документ был. Но это было давно.....

Не знаю как сейчас, а у нас форма Акта была проста. Текст примерно такой

Комиссия в составе: (перечислялись все начальники всех подразделений которые были на предприятии) составила и подписала настоящий Акт разграничения границ ответственности между потребителем и поставщиком электроэнергии.
Границы ответственности определяются местами временного или постоянного подключения потребителя и утверждаются настоящей комиссией. Описание границ определяется в таблице Приложение 1

Далее, на этом листе - все подписи. А в Приложении - схемы всех ШР, РЩ, ГРЩ с указанием "красной" линии. И после каждой схемы делалось описание в котором описывалось уже конкретно кто за что отвечает. Типа:

.... За контакт между штыревым контактом вилки и неподвижным контактом в установочной розетке в пом. ... (гр. ... ШР ...) отвечает ответственный за электрооборудование ..... (служба главного энергетика или тот кто отвечает за электрохозяйство) За контакт в вилке между штыревым контактом и кабелем в электроприемнике отвечает ответственный за данный токоприемник.

И т.д. и т.п. И такое описание делалось и на все потребители ....

Itenmen написал : .... там около 6 сотен позиций, а мне и своего хватает) ....

А у меня было чуть меньше только стационарных потребителей, типа насосов, вентиляторов и т.д. Не считая технологии для станций
Весь Акт был листов 30, если не больше. И это только по "своим". А еще была куча сторонних контор, с которыми то же надо было делать такое же. Мрак ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Itenmen
Itenmen
Новичок

Регистрация: 05.07.2015

Ялта

Сообщений: 6

06.07.2015 в 20:33:17

Да, Ким, вот этот "Мрак" и есть то, что мне надо. Похожие мысли были, но я думал, есть более "красивое" решение задачи, чем брать вот так в лоб. Но, похоже, надо запасаться бумагой и тонером. По поводу документа на паре форумов нашел воспоминания аксакалов, что было такое в мохнатые годы, когда микрухи сыпались от малейшего чиха, и использовали какие-то дискретные полевые транзисторы, распространение которых было по этой причине существенно ограничено. А сейчас нашел вот такой документ:

"...ГОСТ Р 50571.16-99 ИСПЫТАНИЯ

Если цепь имеет электронные приборы, то должно быть измерено сопротивление изоляции между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и «землей». Примечание — Эта мера предосторожности необходима, так как выполнение испытания без соединения токоведущих проводников может вызвать повреждение электронных приборов...."

Если получится спихнуть всю эту слаботочку, на что я и надеюсь, то это уже будут не мои проблемы.

Если нет, скажу электрикам отсоединять только питающий провод (благо, почти вся современная техника на разъемах) и мегерить только его на сопротивление изоляции.

Будут у кого еще какие-то идеи по данному вопросу - с удовольствием выслушаю.

Всем спасибо за внимание и помощь.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

06.07.2015 в 20:43:08

@Itenmen, форумом случаем, не ошиблись? здесь домашние "кулибины" обсуждают проблемы розеток и выключателей в коридорах и кухнях... а вы со своей энергослужбой

0
Itenmen
Itenmen
Новичок

Регистрация: 05.07.2015

Ялта

Сообщений: 6

06.07.2015 в 21:37:29

В основном да. Но были и до меня темы по документации - по заземлению, например. К тому же еще до регистрации смотрел разные вопросы, люди здесь грамотные, явно не "сельские электрики", которые даже в ПТУ занятия прогуливали :) Да и ответ, пусть несколько общий, получен. Дальше можно уже и самому. А раз ответ получен, значит точно не ошибся :)

0