Доброго времени суток!

После постройки сарая (размер 3х4 м, стены - кирпич, крыша - односкатная из профлиста на металлической обрешётке) возникла следующая проблема - внутри очень жарко. Тепло идёт от крыши и от металлической двери, которая выходит на солнечную сторону. Сейчас ищу варианты как "охладить" пространство внутри. Мне предложили вариант приклеить на жидкие гвозди экструдированный пенополистирол снизу к профлисту, и к внутренней стороне двери и закрыть его пароизоляцией. Но у меня есть сомнения в этой схеме, как бы ещё жарче не стало?

Вопрос: никто не сталкивался с подобной задачей, какие есть решения? Или описанный вариант подойдёт? Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

07.07.2015 в 14:27:57

@pmkras, Ход мыслей верный. Хорошо бы организовать вентилируемый зазор между ЭППС и профлистом. Если не получится - клейте не на абы какие жидкие гвозди, а на полиуретановые. Или на монтажную пену. Пароизоляция - лишнее. ЭППС не гигроскопичный.