СергейИ написал : Здесь дело не в "нуле". Когда ноль отгорает (проходили) то на одной фазе большое, а на других маленькое. А здесь на всех фазах большое. У меня с месяц назад тоже такая фигня была. Я звонил "в сети" и жаловался. Сейчас вроде сделали нормально. Во всех фазах по 230-232В. А было по 243-245В. Реле настроены на 255В.

Может быть одна фаза сильна перегружена, а так конечно для начала надо замерять выходное напряжения трансформатора на ТП

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.07.2015 в 14:47:21

el-fi написал : Автор, терпите. Безопасность дороже. Зря что ли реле куплены?

:D

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.07.2015 в 14:54:18

Torn написал : и дом без света на 2/3.

Вообще для этого существует РВФ или РПФ. Обычно ставлю на свет, ОПС, электронику котла (только газовый).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

06.07.2015 в 16:39:02

 

megrad написал :

 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Torn** 
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5284639#post5284639) 

и дом без света на 2/3.

Вообще для этого существует РВФ или РПФ. Обычно ставлю на свет, ОПС, электронику

котла (только газовый).

 я от ни отказался, неадекватно дорого

0
Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

06.07.2015 в 16:40:25

 

Designman написал :

 с километр, провода от ящика до магистрали СИП16, что в магистрали идет не знаю

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.07.2015 в 16:56:08

Designman написал : А почему тогда на третьей фазе напряжение не поднимается?

   провод на этой фазе дохлый и/или фаза перегружена постоянно

Designman написал : Да и трансформаторе такое высокое линейное напряжение не поставишь

 а вольтдобавка (она же анцапфа) зачем? 

СергейИ написал : Когда ноль отгорает (проходили) то на одной фазе большое, а на других маленькое.

 обычно как раз наоборот но дисбаланс напряжений по фазам может быть в любых пропорциях и в любую сторону - обратно пропорционально текущей нагрузке по фазам 

Torn написал : с километр,

 у... как всё запущено!  

Torn написал : что в магистрали идет не знаю

 дык это-то как раз и интересно а не ваше ответвление.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

06.07.2015 в 17:43:16

 

Alexiy написал : а вольтдобавка (она же анцапфа) зачем?

 И сколько ей можно добавить напряжения - максимум 5%, а у ТС на километровом удалении от ТП линейное напряжение получается почти 440В. - т.е, 10%

0
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

06.07.2015 в 23:09:33

 

Alexiy написал : обычно как раз наоборот но дисбаланс напряжений по фазам может быть в любых пропорциях и в любую сторону - обратно пропорционально текущей нагрузке по фазам

 Я не про пропорции а про суть! 

Designman написал : а так конечно для начала надо замерять выходное напряжения трансформатора на ТП

 Вот чего мне "нравится" на форумах так это любители давать подобные советы. Он, что, сам полезет в ТП напряжение трансформатора мерить? Я же сказал автору, что "надо позвонить в сети" и все сделают..... "Мерить выходные напряжения на ТП"!!!! Кто как себе это представляет?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.07.2015 в 02:46:42

 

el-fi написал : Когда-то существовало УЗМ-50М безо всяких крутилочек, и у него пороги были жестко 170 и 265 вольт.

Автор, терпите. Безопасность дороже. Зря что ли реле куплены?

 Оно и сейчас существует, в этажном электрощите на нашей лестничной площадке,конкретно на нашу квартиру установлено. Крутилочки внутри спрятаны, кстати.

0
Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

07.07.2015 в 11:00:00

 

СергейИ написал :  

Цитата@Alexiy****

обычно как раз наоборот но дисбаланс напряжений по фазам может быть в любых пропорциях и в любую сторону - обратно пропорционально текущей нагрузке по фазам

 Я не про пропорции а про суть!

 Р¦РёС‚ата@Designman****

а так конечно для начала надо замерять выходное напряжения трансформатора на ТП

 Вот чего мне "нравится" на форумах так это любители давать подобные советы. Он, что, сам полезет в ТП напряжение трансформатора мерить? Я же сказал автору, что "надо позвонить в сети" и все сделают..... "Мерить выходные напряжения на ТП"!!!! Кто как себе это представляет?

 Увы не могу, у нас прокладка в виде коттеджного поселка.

Посмотрели за напругой, в общем такая ерунда только утром, днем все само приходит в норму 235-238 на всех фазах.