mihaker написал : Друзья, понятно уже, что все это не хорошо, нужно лечить.
Как лечить?
mihaker написал : Прошу прощения, думал по фото ясно.
Дом частный, 2 этажа. Стены в 1.5 кирпича. Этаж 100м2. Просверлили на первом этаже. Колонна средняя, то бишь по середине между угловыми.
Дома вроде еще не разрушались...
Так и не понял, зачем бурильщик сверлил в колонне? Видно же , что бетон с арматурой, а не кирпич. Колонны с прогонами конечно самодеятельные, т.е не фабричные. Мы же не знаем, как ваши колонны заливались бетоном и как арматура была распределена в самой колонне, какого они диаметра. Несущая арматура крупного диаметра и устанавливается по углам. По фото она спилена в двух углах, её остатки вы должны видеть. Дом у вас частный, второй этаж несёт половину нагрузку на эту колонну. Что сказать... Я же не случайно сказал про землетрясения. Дом стоять то будет в статическом состоянии с этой дырой, но никто вам не гарантирует, что от землетрясения колона не расколется по этой дыре и не отойдёт от своего вертикального положения. Потолок у вас какой? Бетон монолитный или плиты ж/б? Может деревянный? Тогда нагрузка намного меньше, чем от бетона. Что предложить.. Бетонная затычка не поможет. Они не укрепит колонну. Короче, надо знать расположение срезанной рабочей арматуры и её количество.