16.07.2015 в 16:48:52
megrad написал : И чем же пунп кардинально отличается от шввп? ****
Типа поржать. ПУНП с моножилами, ШВВП многожильный.
Единственное соответствие в последней букве П типа плоский и
изоляция из винила.
А ну да, по многожильному же можно БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЬ.
16.07.2015 в 22:18:49
@Alexey_Spb, дело в том,что это установлено не мной и почему там "С" надо смотреть,но скорее всего - они самые ходовые,а вот с номиналами прикольно.
"Заменив вводной в щитке с С на B, вы обеспечите некую надежду на селективность (но по факту, в 99% случаев, нет)."
Я же написал - цели обеспечить селективность нет,просто самому интересно принцип понять - ведь если я ограничиваю мощность автоматом в щите на этаже,могу ли поставить ВН на эту линию в главном щите или приоритет всё же на защиту кабеля...
"Ситуация с Заказчиками типичная "
Это не тема обсуждения.
Как и прочие ШВВП - для этого есть свои темы.
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 22:57:18
С40 и В16 - селективность возможно будет) На это и ориентируйтесь)Или ограничителей мощности наставьте).
17.07.2015 в 08:39:52
serj12 написал : Ситуация простая - есть три этажа по 130 м2,главный щит в гараже первого этажа,на втором этаже - свой групповой щит,соответственно на третьем - свой.Вроде простое решение - в главном щите ставить автомат на кабель на этаж,в этажном - вводной рубильник или выключатель нагрузки,но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат,в главном - рубильник,так кабель как бы без защиты ...Или не городить огород и просто использовать автоматы и там и там(опять же - бюджет-с,автоматы дешевле ...)
Может кто уже сталкивался и как-то решил эту ситуацию?
Поставить селективные автоматы (типа ABB S750DR или HAGER HTNxxx) в главном щите на ввод и на линии в этажные щиты, в щитах - ВН.Или общий ввод - предохранители (лучше ВН с плавкими вставками, как уже советовали), линии на этажные щиты - селективные автоматы.Будет чотко :), но дорого.
17.07.2015 в 08:57:52
Yuriy написал : Поставить селективные автоматы (типа ABB S750DR или HAGER HTNxxx) в главном щите на ввод и на линии в этажные щиты, в щитах - ВН.
Или общий ввод - предохранители (лучше ВН с плавкими вставками, как уже советовали), линии на этажные щиты - селективные автоматы.
Будет чотко :), но дорого.
Решение элегантное,посмотрю цены,но боюсь что бюджет не пропустит.
И это пройдёт ...