Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.07.2015 в 18:08:04

СИП в кабель канале на фасаде это мелочи конечно, ничем страшным это не грозит. Ввод в дом еще можно переделать на медь.Отсутствие УЗО это уже серьезней, щиточек надо в 2 раза больше вешать. Меняйте пока не поздно.А вот что убило, так это С10 на вводе. Заземление своё делайте.

0
pershin
pershin
Новичок

Регистрация: 15.07.2015

Москва

Сообщений: 11

15.07.2015 в 18:12:58

Опять при редактировании все пропало.. блин.((((((

Щиток на улице и проводку вдоль дома делали местные электрики (обслуживающие поселок)

автомат на 10 потому-что выделено пока 6 кВт на все 3-фазы.

Про УЗО вот тоже смутило его отсутствие.

Заземление свое уже сделали на участке, в дом пока не завели т.к. этот временный щиток поменяется на новый.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.07.2015 в 18:20:36

Людям 15 кВт выделяют, так они с распределением нагрузки мучаются, а тут...Хотя чего там, распределять то и нечего.Кто делал не важно, жить то Вам с этим. А собственно вопрос то в чем?

0
pershin
pershin
Новичок

Регистрация: 15.07.2015

Москва

Сообщений: 11

15.07.2015 в 18:31:23

6 кВт временно, оформляются 15. Поэтому местные электрики провели в дом  СИП 4х16 и поставили АВ по ограничению.

Вопросы как раз появились после прочтения на форуме тем по поводу схем подключения ТТ, TN-C-S и др. 

В щиток впервые удалось заглянуть только в эти выходные и поэтому появились сомнения по поводу правильности всего этого подключения.

Я первом посте спрашивал, что необходимо немедленно переделать пока электрики на месте (он почему-то удалился при добавлении фото).

И насколько я понял, TN-C-S уже не получится с таким подключением в уличном щитке. 

  

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

15.07.2015 в 18:34:58

 

написал :

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

15.07.2015 в 18:37:02

Ну и четырехполюсный автомат не лучшее решение для трех фаз. Надо трехполюсник.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.07.2015 в 18:40:43

Пока электрики на месте, необходимо вытащить СИП из дома. Забить в отверстие стальную трубу.Сделать на улице переход с СИПа на медь и завести медь в дом.Как временное решение щиток пойдет, но нужно думать о постоянном.TN-C-S при четырехполюсном автомате невозможна, делайте пока ТТ.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.07.2015 в 18:54:53

ТТ и оставьте)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

15.07.2015 в 19:49:37

@pershin, что-то не внушает доверия крепление анкера  - во что там шуруп-кольцо вкручен?

"TN-C-S уже не получится с таким подключением в уличном щитке. "

Увы - да.

0

И это пройдёт ...

pershin
pershin
Новичок

Регистрация: 15.07.2015

Москва

Сообщений: 11

16.07.2015 в 10:24:57

Спасибо всем огромное!

Многие мои сомнения подтвердились.

Последний вопрос (я надеюсь))) все таки обязательно перед вводом в дом переходить на медь или можно через железную трубу завести СИП в дом сразу к АВ?

0
pershin
pershin
Новичок

Регистрация: 15.07.2015

Москва

Сообщений: 11

16.07.2015 в 10:28:13

 

serj12 написал : @pershin, что-то не внушает доверия крепление анкера  - во что там шуруп-кольцо вкручен?

"TN-C-S уже не получится с таким подключением в уличном щитке. "

Увы - да.

Я надеюсь, что вкрутили в основу т.е. в сам каркас а не в обшивку))все равно переделывать и там буду уже лично присутствовать. 

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.