Аватар пользователя
laoban

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 21

17.07.2015 в 14:59:36

Новая итерация состава щитка:

плюс нарисовал схему подключения:

Когда рисовал появились вопросы:

  1. Как завести в УЗО 10 мА провода от двух кабелей сечением 1,5 и 2,5

  2. Как завести в один автомат провода от двух кабелей (2,5кв.мм - стиралка+посудомойка) или трех кабелей (1,5 - три кабеля на освещение)

  3. Правильно ли я указал необходимое сечение проводов между модулями?

  4. Можно ли заводить нули с обоих УЗО 30мА на одну шину? Я сделал две шины, так как у меня на них заводится 16 проводов (14 линий, 2 от двух УЗО 30мА), а максимальное количество групп на шинах TDI - 14шт.

  1. Я правильно понимаю, что провода заземления от всех линий (16шт.) и провод заземления, приходящий в квартиру, должны также соединяться шиной (у меня под нее не осталось свободного модуля)? Можно взять шину не на дин-рейку и прикрутить в свободном месте к корпусу бокса?

  1. Часто читаю, что для завода проводов в модули используют наконечники НШВИ. Это необходимо только для многожильных проводов? Могу я проводить все соединения одножильными проводами из кабелей ВВГ-НГ без использования дополнительных наконечников?
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.07.2015 в 18:31:39

Разводку можно выполнить проводом 6мм 2.

4 Отходящие нули  с разных УЗО объединять нельзя. Можно питающий нольодной шиной выполнить.5 В комплект бокса АББ обычно идут штатные шины6 Для моножилы НШВИ не надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

17.07.2015 в 19:49:17

 

laoban написал : плюс нарисовал схему подключения:

Когда рисовал появились вопросы:

  1. Как завести в УЗО 10 мА провода от двух кабелей сечением 1,5 и 2,5

  2. Как завести в один автомат провода от двух кабелей (2,5кв.мм - стиралка+посудомойка) или трех кабелей (1,5 - три кабеля на освещение)

  3. Правильно ли я указал необходимое сечение проводов между модулями?

  4. Можно ли заводить нули с обоих УЗО 30мА на одну шину? Я сделал две шины, так как у меня на них заводится 16 проводов (14 линий, 2 от двух УЗО 30мА), а максимальное количество групп на шинах TDI - 14шт.

 Ввод двухжильным кабелем?

0
Аватар пользователя
laoban

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 21

17.07.2015 в 21:30:44

 

ratrabidi написал :           Ввод двухжильным кабелем?

 Не помню. Точно знаю, что заземление приходит отдельным проводом.

0
Аватар пользователя
laoban

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 21

19.07.2015 в 20:52:21

Сегодня был в квартире. В коридорном щитке, где стоит счетчик, установлен дифавтомат 50А 100мА. В квартиру приходит трехжильный кабель, ноль-фаза-земля. Если верить бумажке, наклеенной на щитке в коридоре, к этажу подходит трехфазная линия, далее одна фаза на одну квартиру.

Отдельный провод заземления подведен к санузлу - для труб и ванны.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

22.07.2015 в 17:23:27

Так это ж 50А на вводе. И в этажном щитке уже стоит вводной автомат. Вопрос: НАФИГА второй автомат на вводе в щиток-то? Вы ж сами себе из-за идиота-прораба мощность ограничиваете.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.07.2015 в 22:13:55

Второй нужен, даже если один раз экстренно всё выключить. Или  его номинал как на лестнице, или хотя бы рубильник воткнуть на 100А.

0
Аватар пользователя
laoban

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 21

23.07.2015 в 17:00:34

Ну да, автомат 40А в квартирном щитке в роли аварийного ручного выключателя.

Честно говоря, этот номинал 40А со слов прораба принял в качестве аксиомы для квартиры.. не подумал. Комплект модулей уже заказал, будет у меня ограниченная мощность.

Если кому интересно, вот моя окончательная версия щитка:

почитав блог CS-CS (огромное ему спасибо за подробные описания всего!), допилил щиток)))

  • уменьшил номиналы автоматов под УЗО 10мА, чтобы защитить само УЗО

  • стиралку и посудомоечную вынес на отдельный дифавтомат, как группу риска, чтобы в случае их неисправностей и утечек тока остальные линии не отрубались (на УЗО+автомат не хватило места в боксе)

![]()

Для подключения нулей под УЗО и дифавтоматом планирую использовать шины от бокса, который стоял в квартире (2шт. по 8 групп и 2 шт. по 4 группы), устанавливать шины буду либо в специальном клеммном держателе для боксов ABB Europa (заказал 2шт.), если они туда встанут, либо оставлю на планке от старого бокса, саму планку саморезами прикреплю в бокс ABB на стойки для родных держателей.

Планка с шинами в старом боксе (таких две штуки, по размерам влезают в бокс ABB):

Все провода PE заведу на шину на 20 групп, которую также поставлю либо в родной держатель либо на планку.

![]()![]()

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

23.07.2015 в 18:02:30

 

Alex2507 написал : Прагма вот щит так щит ... места вагон!

 Да, но внешний вид... ИМХО, на любителя :)ABB выглядят более просто и строго. 

0
Аватар пользователя
laoban

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 21

24.07.2015 в 10:46:17

Заказ моих модулей а Румэлектро временно тормознулся, так как они просят полную предоплату по счету, а срок поставки половины позиций 7-10 дней, не хочется так долго ждать. Поэтому могу скорректировать начинку щитка.

Уже хотел было заменить  ABB SH202L C40 на SH202L C50, но тут же всплыло два вопроса:

  • тогда нужно менять и УЗО на модули с номинальным током 63А

  • а не поставить ли мне вместо входного автомата рубильник (сейчас буду курить блог CS по этому вопросу)

Оба эти изменения удорожают щиток, так что они под вопросом.

Думаю заказать начинку щитка теперь в Энергорешениях, не подскажете - надежный магазин в плане подделок?

PS

По рубильникам - для OTF63F3 не хватает места, а за E202r 63 платить на 1000р. больше, чем за автомат, жаба душит.

УЗО 30ма при увеличении номинального тока до 63А становятся дороже на 1000р. каждый.

Итого:

  • переход на рубильник E202r 63 со сменой УЗО 30мА - плюс 3000р.

  • переход на автомат SH202L C50 со сменой УЗО 30мА - плюс 2100р.

В довершение всего в Энергорешениях нет УЗО типа А на 63А..

По-ходу, состав щитка придется оставить без изменений.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

24.07.2015 в 12:48:36

@laoban, серия SH - только до 40А, С50 и выше - S-серия.

Рубильник в квартирном щитке - решение более логичное (автомат уже есть в подъезде). Рубильнике E - стрёмные, возьмите лучше Шнайдер или ИЭК (они действительно хорошие).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу