Krendelyok
Krendelyok
Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

19.07.2015 в 13:44:06

В новостройке для электроплиты на кухне из стены торчал вот такой кабель (может, кто-то сможет на глазок прикинуть сечение жилы)

В щитке автомат такого типа (подписывали строители, если кто придирчив к орфографии)

На этот кабель в данный момент подвешены электроплита (7,1 кВт) и духовой шкаф (примерно 3,5 кВт).

Можно ли рассматривать вариант подключения к этому кабелю электрики на лоджии? Вероятно, самой большой нагрузкой там будет пленочный теплый пол. Площадь пола 8 кв.м. Или сразу отбросить этот вариант и настраиваться на протягивание еще одного кабеля от щитка с автоматами в прихожей?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.07.2015 в 13:47:06

Нельзя. Кидайте отдельный кабель.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

19.07.2015 в 15:58:28

резетки судя по всему подписывали загорелые стреители ?

  автомат на 16,и 3 диф по 25,и какие у вас кабеля проброшены по квартире? сомнительная схема,не лишним было бы её проверить на адекватность .

От плиты конечно кидать ничего нельзя,только если вы не будете использовать кабель с сечением 4 квадрата по меди.

0
Krendelyok
Krendelyok
Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

19.07.2015 в 20:40:56

 

Евгений Можа написал : резетки судя по всему подписывали загорелые стреители ?

  автомат на 16,и 3 диф по 25,и какие у вас кабеля проброшены по квартире? сомнительная схема,не лишним было бы её проверить на адекватность .

От плиты конечно кидать ничего нельзя,только если вы не будете использовать кабель с сечением 4 квадрата по меди.

 Водонагреватель накопительный подключал от розеток комнаты. Вроде как, узо срабатывало, когда проверял. Вообще в монтажных коробках всё аккуратно довольно сделано. Скрутки сварены, сверху колпачки. Ну а если тянуть от щитка с автоматами, как обычно поступают? Вроде как, дополнительный автомат туда уже не влезет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.07.2015 в 20:53:50

Насколько я вижу справа от С16 стоит заглушка, так что еще один модуль точно есть.Если места нет, меняют щит. Вы можете выбросить все из щита, поставить одно УЗО и после него автоматы сколько поместиться.Ну а если сможете снять наружную часть щита, аккуратненько, и сделать фото, то будет вообще супер.

0
Krendelyok
Krendelyok
Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

19.07.2015 в 21:36:07

 

Rumato написал : Насколько я вижу справа от С16 стоит заглушка, так что еще один модуль точно есть.
Если места нет, меняют щит. Вы можете выбросить все из щита, поставить одно УЗО и после него автоматы сколько поместиться.
Ну а если сможете снять наружную часть щита, аккуратненько, и сделать фото, то будет вообще супер.

 Да. Сейчас внимательно посмотрел (просто щиток в данный момент не очень доступен). И справа, и слева есть место, две заглушки. Тогда буду искать оптимальный путь до лоджии. Планирую кабель-канал.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

19.07.2015 в 22:03:43

Почему нельзя?Если обеспечить надёжное соединение кабеля и отвода, поставить на отводе ДИФ на 16А, от которого запитать лоджию, то почему бы и нет?Желательно после ДИТФа и АВ ампер на 6-10 для света. Всё будет кучеряво и по фен-шую.

0
Krendelyok
Krendelyok
Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

20.07.2015 в 10:31:45

 

NoNe написал : Почему нельзя?
Если обеспечить надёжное соединение кабеля и отвода, поставить на отводе ДИФ на 16А, от которого запитать лоджию, то почему бы и нет?
Желательно после ДИТФа и АВ ампер на 6-10 для света. Всё будет кучеряво и по фен-шую.

 По моим прикидкам, вроде как, тоже не вижу причин, почему нельзя. Кабель медный 4 кв.мм. До 38 ампер держать должен. Единственная причина пока для меня - в щитке будет более логично, так как все автоматы будут находиться в одном доступном месте. И  лоджия не будет зависеть от электроснабжения плиты. Скорее всего, и в нормативах где-то есть такое требование. 

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.07.2015 в 15:35:31

@Krendelyok,  какое именно? Для бытовых нагрузок главный показатель- надёжность. Установкой отдельного защитного автомата и УЗО, согласованных по сечению отходящей линии, мы этот вопрос решаем.

По поводу взаимного влияния плиты и лоджии можно не волноваться, если на лоджии не будет находиться система управления умным  домом, сигнализация, NAS  и т.д. 

0
Krendelyok
Krendelyok
Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

20.07.2015 в 16:30:36

 

NoNe написал : @Krendelyok,  какое именно? 

 Да это я про нахождение всех автоматов в одном щитке... Но потом вспомнил, что автомат плиты будет отключать и лоджию))

0
Krendelyok
Krendelyok
Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

21.07.2015 в 10:42:33

Хотя неправильно же я всё прикинул. Поразбирался на досуге. В общем, строители на этот кабель, что торчит из стены, повесили автомат на 40 ампер. Если верить таблицам, этот кабель должен быть на 6 кв. мм. (что не очень правильно), либо на 10 кв.мм. (что правильно, но не может быть правдой). Плита жрёт в максимуме 7,1 кВт, а это уже примерно 32 Ампера. У нас остается в запасе всего 8 Ампер (примерно 1,7 кВт). Тоесть то, что я повесил на этот кабель еще и духовку на 3,5 кВт - уже неправильно (на практике, конечно, не припомню случая, чтобы работали все конфорки плиты + все нагреватели в духовке, но всё же... Тоесть ни о каком подключении лоджии к этому кабелю не может быть и речи.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу