Всем добрый день.
Посмотрите схемку электрощита, которую я набросал. Есть ли к ней замечания?
В качестве элементной базы продукция Schneider серии Easy-9.
Заземление не рисовал - с ним итак понятно.
Попытался использовать минимум соединительных проводов.
19.07.2015 в 20:56:37
Категорически не понимаю, зачем после счетчика УЗО стоит.И на плиту номинал великоват, не хотите УЗО+АВ поставить?
19.07.2015 в 21:24:32
Не получается заменить вложенный рисунок. Там после счётчика идёт
УЗО 63A, 300 ма с защитой от высокого напряжения (отсечка на 280В).
На плиту сейчас такой стоит, 40А для плиты на 7 кВт нормально.
20.07.2015 в 17:34:55
wad77 написал : На плиту сейчас такой стоит, 40А для плиты на 7 кВт нормально.
Попробуйте переосмыслить эту фразу.
Ваш щиток призван защищать не приборы (например, электроплиту 7 кВт), а кабель, который проложен до этой плиты. И этот кабель имеет определенное сечение. И розетка на хвосте кабеля имеет определенный номинал (Вы же должны предполагать на хвосте не обычную розетку на 16А, а усиленную на 32А). Получается, что у Вас должен быть проложен до плиты кабель на 6 квадрат (медь, скрыто, нагрузка до 7,5кВт) и защищать этот кабель Вы должны соответствующим номиналом. Поэтому 40А здесь перебор (в случае долгой повышенной нагрузки кабель уже начнет перегреваться а автомат и не подумает отработать, смотрите таблицы срабатывания автоматов от нагрузок). Нужно 32А. Вам этот момент и отметили выше. И вроде и Шнайдера Easy9 есть такой дифф. EZ9D34632 на 32А 30мА
И соответственно, хотелось бы видеть на Вашем чертеже все ваши кабельные трассы с сечениями, и потом смотреть, какое сечение чем защищено. Повидимому, у Вас еще не все трассы отражены (свет на кухню, свет в кладовке, питание в щит слаботочки, свет в лоджии (есть наверное)). И какой еще ввод, не забудьте отразить.
УЗО на свет 10А 30мА не проходит (сумма номиналов под УЗО 6+6=12). Здесь для УЗО нужен больший номинал (больше суммы автоматов под УЗО) (А такие УЗО вообще бывают в природе, они вроде с 16А начинаются?).
Такое количество диффавтоматов экономически оправдано? Их тут около 15, каждое, наверное от штуки до полторы? Начинка щитка на бюджетной серии Easy9 в районе 20 тыс.? Может имеет смысл задуматься о связках УЗО плюс автоматы под УЗО?
20.07.2015 в 18:35:57
Насчёт электроплиты я не подумал. Хоть розетки и нет (варочная панель подключена напрямую), но проводку лучше лишний раз не перегружать.
С кабелями всё просто - свет на 1.5 квадрата, все розетки 2.5 мм2. Свет отображен весь (разбит на 2 группы). Суммарно потребление мало, т.к. везду стоят светодиодные лампы 5-7 вт, так что если включить весь свет в доме, то даже килловата не наберётся. Поэтому УЗО освещения выбрал на 10А, т.к. автоматы на 6A очень избыточны (меньше по номиналу просто не попадались).
Дифавтоматы Easy9 можно купить 700-1000 руб., весь щиток будет тыс.12-13 руб. (без счётчика). Такую схему выбрал, т.к. хочется собрать щиток с минимальным количеством соединительных проводов и раздельных нулевых шин. В последствии, можно легко поменять дифавтоматы на нормальные.
Ещё, думаю, какой диф.автомат поставить на ванну: на 30 или на 10 ма, если она ванна имеет встроенный на 10 ма. По идее, они должны быть разного номинала?
Каким проводом выполнять соединения между шинами? Померить сечение провода, который приходит к счётчику?
21.07.2015 в 01:32:06
По идее все линии, которые задействованы в помещениях с вероятной влажностью ставят 10мА (обязательно ванная, лоджия если всегда открытая, туалет на усмотрение). Это касается и отдельно стоящих розеток во влажных помещениях, а не только тех линий, которые непосредственно работают с водой. В кухне считается, что не влажно, т.е. 30 мА
Разводите щиток проводом пв3 10 квадрат. (Если у вас стандартный ввод ампер на 50, то и до счетчика должна лежать десятка).