Добрый день!
Panasonic cu-xe12jkd инвертор
Все мерилось при минимальной температуре (16 С) и максимальном режиме вентилятора в режиме Powerfull. Коллектор wigam class 1. Термометр китайский.
tкомнатная 25.3 С
t воздуха из испарителя 12.5 С
t окр среды 19 С
p на газовом порту по манометру 7.8-8 bar практически не менялось
t газовой трубки (мерил 7см от крана) 12.9->10.5-8 - 11 - 7.2. 7.2 остановилась.
Далее я пробую высчитать величину перегрева:
При давлении 7.86 температура кипения фреона 410а 3.3 градуса
tперегрева = tгазовой трубы - t кипения = 3.9 градуса.
Уточню, конденсатор не мыл, но он и не сильно грязный.
Кондиционер два года почти не работал. Летом и очень редко.
1) Вопрос На шильдике есть такая надпись ВОПРОС СНЯТ
MVP H.P 4.15Mpa L.P 2.55Mpa
Что это значит? Предполагаю что это minimum v pressure т.е минимальное давление в трассе
Это максимальное давление 41.5 бар на высоком и 25.5 бар на низком
2) Можно ли по величине перегрева сделать вывод, что кондиционер перезаправлен?
3) Слышал, что слить -провакуумировать и залить по весам вредно для кондиционера. Чем это грозит.
4) Какие выводы можно сделать по этим показаниямЗаранее благодарю!