Аватар пользователя
Aler

Местный

Регистрация: 19.07.2015

Москва

Сообщений: 1

19.07.2015 в 21:25:20

Добрый день!

Panasonic cu-xe12jkd инвертор

Все мерилось при минимальной температуре (16 С) и максимальном режиме вентилятора в режиме Powerfull. Коллектор wigam class 1. Термометр китайский.

tкомнатная 25.3 С

t воздуха из испарителя 12.5 С

t окр среды 19 С

p на газовом порту по манометру 7.8-8 bar практически не менялось

t газовой трубки (мерил 7см от крана) 12.9->10.5-8 - 11 - 7.2. 7.2 остановилась.

Далее я пробую высчитать величину перегрева:

При давлении 7.86 температура кипения фреона 410а 3.3 градуса

tперегрева = tгазовой трубы - t кипения = 3.9 градуса.

Уточню, конденсатор не мыл, но он и не сильно грязный.

Кондиционер два года почти не работал. Летом и очень редко.

1) Вопрос На шильдике есть такая надпись ВОПРОС СНЯТ

MVP H.P 4.15Mpa L.P 2.55Mpa

Что это значит? Предполагаю что это minimum v pressure т.е минимальное давление в трассе

Это максимальное давление 41.5 бар на высоком и 25.5 бар на низком

2) Можно ли по величине перегрева сделать вывод, что кондиционер перезаправлен?

3) Слышал, что слить -провакуумировать и залить по весам вредно для кондиционера. Чем это грозит.

![]()![]()![]()

4) Какие выводы можно сделать по этим показаниямЗаранее благодарю!

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

20.07.2015 в 15:43:34

отмойте его сначала и температуру надо мерять на минимальных оборотах. И судя по вашим данным перепад температур 13 градусов. Это норма . 

И самое главное Вам лично это все для чего?

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

05.08.2015 в 19:23:26

2) нельзя без дополнительных данных. Для их получения для начала придется разобрать наружный блок и убедиться, что там есть капилляр. А дальше будет еще сложнее, поэтому забейте. Инверторы заправляют по весам. 3) миф. Ничем не грозит. 4) по перепаду температуры (12,8C) на входе/выходе внутреннего блока при максимальной скорости вентилятора - можно сделать вывод, что кондиционер работает удовлетворительно.

0
Аватар пользователя
Bun1

Местный

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1050

05.08.2015 в 22:22:56

У вашего термометра очень большая погрешность , может быть до 2-3 градусов . Поэтому ваш перегрев нормален , если помоете кондиционер , то работать будет еще лучше .Это при условии , что вы ненароком пульнули в него на глаз еще хладогента . Вобщем не мучайте машинку и она прослужит долго.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу