Добрый день! Вот подошло время подвода электричества к дому. На рисунке отобразил как я это вижу. Просьба прокомментировать с ЦУ и ликбезом...Буду благодарен! ну и сразу пара вопросов в догонку: =)

  1. Стоит ли использовать прокалывающие зажимы при ответвлении от ВЛ или использовать другие. ВЛ сущетсвующая пока неизолированные провода Al.
  2. Будут ли проблеммы с опломбировкой в щите ВУ? Имеется в виду шина PE к примеру? Или есть шинки под пломбу? Автомат в отдельный бокс под пломбу точно есть...кстати Узип тоже надо пломбировать тогда?
  3. Сип из аллюминия, можно ли медную шину PE ставить? Окисел и все такое....
  4. Нужно ли дополнительно заземлять щит ВУ? Штырь, уголок или еще что-то?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2015 в 18:00:33

Тех. условия есть? Выделенная мощность?

1 Смысла нет. Можно обычные кабельные сжимы.

2 Есть боксы под пломбу.или распред.блоки

3 Опресуйте медно-алюминиевым наконечником

4 Было бы идеально, типа видимое заземление. Но достаточно

с земляной шины , отдельным проводом

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.