Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 11:58:02

 

Цитата@Komonec****

 

Цитата@Alexey_Spb****

@Komonec, 

Наймите, пожалуйста, грамотного электрика. 

Зачем вы делаете это сами? Не разбираясь в том что делаете.

У вас не самый простой щит, а косяки в схеме, которая уже есть, критические.

Сколько их еще будет (в том числе с проводкой)?

Сборку буду заказывать у электрика, только я боюсь, что он накасячит и поэтому сам тоже хотел бы понимать как лучше собрать и что куда ставить, поэтому тут и спрашиваю. И спрашиваю сейчас, чтобы потом тему не создавать "электрик собрал щиток, выбивает УЗО, не работает и т.д."

 Ок, принимается.

Еще есть вариант - вы найдете электрика, он вам составит щиток с учетом ваших пожеланий, а мы оценим можно ли ему доверять ваш дом )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

27.07.2015 в 12:01:11

 

Цитата@Alexey_Spb****

P.S. УЗО типа А стоит порядка 2700 за 63 ампера. Это в Москве..

 Я типа А только ABBые нашел. 2700 - это какой бренд?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 12:06:26

Я ошибся, 2500 стоит 40-амперник, 63 на тысячу дороже. Но все равно сильно дешевле чем 5000.

3500: http://abb-legrand.su/catalog/vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_uzo_dx3_2m/411556_legrand_vdt_dx3_2p_63a_30ma_tip_a/

2500: http://abb-legrand.su/catalog/vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_uzo_dx3_2m/411555_legrand_vdt_dx3_2p_40a_30ma_tip_a/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

27.07.2015 в 12:15:02

 

Цитата@Alexey_Spb****

Я ошибся, 2500 стоит 40-амперник, 63 на тысячу дороже. Но все равно сильно дешевле чем 5000.

3500: http://abb-legrand.su/catalog/vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_uzo_dx3_2m/411556_legrand_vdt_dx3_2p_63a_30ma_tip_a/

2500: http://abb-legrand.su/catalog/vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_uzo_dx3_2m/411555_legrand_vdt_dx3_2p_40a_30ma_tip_a/

Очуметь, ABB 2п типа А 40А 30мА, всего 2137р.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 12:30:28

Komonec, просто надо смотреть не только в Электромонтаже и ЭТМ. Они давно зажрались и цены и там и там - полный неадекват.

Там покупаю то что нельзя или сложно купить в других местах - например, качественный кабель в объемах сильно меньше бобины. 

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

27.07.2015 в 12:58:42

Всем спасибо за советы.

Есть еще вопрос, куда должен устанавливаться УЗИП и в каком месте?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2015 в 15:33:39

 

Цитата@Komonec****

Есть еще вопрос, куда должен устанавливаться УЗИП и в каком месте?

 Глянте темы на форуме. ПО автоматами рубильникам посмотрите ХАГЕР.http://www.hager-shop.ru

Не вся электроника работает с генераторами адекватно. Если планируете 

увеличить мощность генератора не забудьте проложить линию 

соответствующего сечения. И сразу планируете куда будете ставить генератор.

Многие без звукоизоляции прилично шумят.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

27.07.2015 в 16:11:54

 

Цитата@megrad****

Глянте темы на форуме. ПО автоматами рубильникам посмотрите ХАГЕР.http://www.hager-shop.ru

Не вся электроника работает с генераторами адекватно. Если планируете 

увеличить мощность генератора не забудьте проложить линию 

соответствующего сечения. И сразу планируете куда будете ставить генератор.

Многие без звукоизоляции прилично шумят.

 Спасибо, посмотрю.Линию сразу проложу с запасом.

Под генератор будет отдельное помещение, рядом с гаражом.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.07.2015 в 16:15:16

Была тут большая тема про защиту от молнии и УЗИП на форуме за авторством ув. Kamikaze, поищите пожалуйста.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2015 в 16:18:23

Под генератор будет отдельное помещение, рядом с гаражом.****

Не забудьте про вентиляцию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

27.07.2015 в 16:24:30

@Alexey_Spb, спасибо, щас поищу.

@megrad, спасибо, не забуду :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу