andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.07.2015 в 10:06:10

citizendrive написал : а длина? если кабель короткий? 10-15см примерно? Это как-то можно учесть?

можно. после сгорания 10см провода меди на металл сдавать будет гораздо меньше, чем при сгорании 10 метров.

citizendrive написал : Что, допустим 6мм по воздуху на большие метражи держит 50А, а в щитке при длине 10-15см держит 100А?

это смотря какой воздух. на морозе держать будет больше, а в жару - меньше, чем в щите. длина на нагрев не влияет - греется одинаково каждый сантиметр провода.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.