kj, Хагер не считали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

04.08.2015 в 21:40:20

megrad, не слышал такой марки. Сейчас буду смотреть.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2015 в 09:36:29

kj написал : megrad, не слышал такой марки. Сейчас буду смотреть.

ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.08.2015 в 10:24:33

Считаю что щит под переделку полностью.

Для начала надо бы указать исходные данные, а именно РЕАЛЬНОЕ сечение вводного кабеля (измерить хотя бы штангенциркулем диаметр жилы - не забываем при этом отключить вводной автомат в этажном щитке!!) и номинал вводного автомата.

Что-то есть сомнения что у вас 100 ампер на вводе. Вы в курсе что у вас вводной кабель у вас должен быть сечением 50 квадратов (ну 35 как самый минимум, но это пожароопасно).

Если у вас разрешена такая огромная мощность на квартиру, то ввод будет трехфазный.

И еще, вы настолько богаты чтобы ставить такое немерянное количество УЗО типа А? Зачем их столько? Трех, максимум четырех будет хватать за глаза.

Противопожарное УЗО на 300 мА должно быть в площадочном щите, а не в квартирном. Кондеры должны быть защищены 30-кой.

У вас неверные номиналы УЗО - УЗО должно быть прикрыто вышестоящим автоматом. Если он у вас 50 или 63 ампера, то и все УЗО надо на 63, а не на 25 как у вас.

Если допустить что у вас однофазный ввод, то обычно максимум ставят C50 в площадочном щитке и кабель 10 квадратов.

Кондиционерам надо C16 и 2.5 квадрата, за 4-ку вас проклянут кондиционерщики, да и вы сами себя когда дойдете до реализации. Да и 4 нахрен не сдалось для нагрузки < 3 КВт. И даже 2.5 / 16 - много, но это "про запас".

Зачем на накопительный бойлер 2 кВт четверка и B20? У вас же не проточник! Аналогично с духовкой и посудомойкой.

Холодос лучше сделать отдельной "неотключаемой линией", посадив ее на один дифавтомат C10 (можно B10) со светом в коридоре. Если хочется шикануть, присобачьте к этому дифу АПВ.

Почему диф? Потому что отдельное УЗО на один автомат - жирновато как-то. Но можно и так.

У вас спален много, а линий света как-то мало.

Зачем мешать на одной линии розетки разных комнат?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

05.08.2015 в 10:58:45

Полностью согласен с Alexey_Spb! Всё написано правильно и по делу. Проще всего узнать выделенную вам мощность - посмотреть на номинал ВА (или Диффа) стоящего в этажном щите. В целях экономии, без потери качества, разумно было бы использовать УЗО SE Acti 9 (из приличных они самые дешевые). А вот автоматы можно взять SE EASY9 (очень приличные, но только автоматы, остальные изделия серии не очень) или Hager (самый дешёвый; УЗО и диффы у них хороши, но дороги). На изделия с предельной токовой нагрузкой на 6-10кА не заморачивайтесь. У вас нет таких условий, что бы ток КЗ достиг хотя бы 3кА. 4,5кА - необходимо (по нормам) и достаточно.

0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

05.08.2015 в 12:19:42

megrad, УЗО и диффы у них немного дороже Шнайдера получаются.

Alexey_Spb, Все никак не мог узнать что у меня там в подъездном щитке и какой провод на вводе. Вот наконец-то сообщили мне - одна фаза, вводной провод 10мм2 ВВГ, автомат C63 или C50 (электрик говорит ставили где как), никакого УЗО там нет. Точнее узнать номинал вводного автомата, пока сам туда не попаду, я не могу. А щиток мне нужно собрать до того как я туда попаду (сейчас я в Москве, квартира в Краснодаре).

Alexey_Spb написал : И еще, вы настолько богаты чтобы ставить такое немерянное количество УЗО типа А? Зачем их столько? Трех, максимум четырех будет хватать за глаза.

Как раз лишние деньги тратить совсем не хочется, но хочется, чтобы при этом квартира и её обитатели были защищена от возможных проблем с электрикой. Я так понимаю, что если в устройстве есть цифровое управление или индикация, другими словами - оно потребляет в том числе и постоянный ток, то нужно использовать типа А. Я ошибаюсь? Где эти 3-4 УЗО типа А правильно расположить, что на них вешать?

Alexey_Spb написал : У вас неверные номиналы УЗО - УЗО должно быть прикрыто вышестоящим автоматом. Если он у вас 50 или 63 ампера, то и все УЗО надо на 63, а не на 25 как у вас.

Ок, учту. На сколько я понимаю - в моих условиях неопределенности, для номинала УЗО лучше считать вводной автомат как C63?

Alexey_Spb написал : Кондиционерам надо C16 и 2.5 квадрата, за 4-ку вас проклянут кондиционерщики, да и вы сами себя когда дойдете до реализации.

Какая точно проводка к кондиционерам - не знаю. Она была от застройщика, вероятнее, что там и есть 2.5мм2. Меня только смущает, что на одном проводе сразу два кондиционера висит, ну я это учту при выборе этих кондиционеров, чтобы они сумарно не превысили 5.9 кВт - такая же максимальная мощность для 2.5 мм2 по ПУЭ получается?

Alexey_Spb написал : ачем на накопительный бойлер 2 кВт четверка и B20? У вас же не проточник! Аналогично с духовкой и посудомойкой.

"Про запас" и для бойлера и для духовки и для посудомойки. Когда тянули провода, бойлера еще не было, и я перезаложился. Сейчас бойлер уже есть и он получился на 2 кВт. Ну в этом случае же - это не хуже, чем 2.5 мм2? Разница в цене небольшая.

Alexey_Spb написал : Холодос лучше сделать отдельной "неотключаемой линией", посадив ее на один дифавтомат C10 (можно B10) со светом в коридоре. Если хочется шикануть, присобачьте к этому дифу АПВ.

Неотключаемая линия - это значит, что ввод на диф для холодильника идет напрямую от квартирного ввода, минуя ВН в квартирном щитке? Это чтобы пока выполняются какие-то работы по электрике в квартире, холодильник и свет у щитка продолжали работать?

Alexey_Spb написал : У вас спален много, а линий света как-то мало. Зачем мешать на одной линии розетки разных комнат?

На проводку освещения я решил не тратиться и линии от щитка до комнат оставил те, что были от застройщика. С розетками в комнатах та же история. Местами, внутри комнат, от распределительных коробок переложили, чтобы расположить розетки там где нужно. Сэкономил. Теперь понимаю, что лучше бы сделал все сразу.

Alarm написал : А вот автоматы можно взять SE EASY9 (очень приличные, но только автоматы, остальные изделия серии не очень) или Hager (самый дешёвый; УЗО и диффы у них хороши, но дороги).

Вот если бы УЗО недорогие и хорошие найти :). Автоматы и так недорогие относительно, но, попробую так посчитать, хоть немного подешевле будет.

Alarm написал : На изделия с предельной токовой нагрузкой на 6-10кА не заморачивайтесь. У вас нет таких условий, что бы ток КЗ достиг хотя бы 3кА. 4,5кА - необходимо (по нормам) и достаточно.

Где-то на просторах интернета вычитал, что качественные устройства начинаются от 6кА. Если это неверный критерий, то посмотрю и на 4.5кА, хотя у Шнайдера, по-моему от 6кА в Acti9 начинается.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.08.2015 в 14:10:42

kj написал : Как раз лишние деньги тратить совсем не хочется, но хочется, чтобы при этом квартира и её обитатели были защищена от возможных проблем с электрикой. Я так понимаю, что если в устройстве есть цифровое управление или индикация, другими словами - оно потребляет в том числе и постоянный ток, то нужно использовать типа А. Я ошибаюсь? Где эти 3-4 УЗО типа А правильно расположить, что на них вешать?

Действительно, лучше А. Правда тут были ожесточенные диванные дебаты на эту тему (A vs AC), можете поискать для развития кругозора. Тема закончилась тем что сторонник АС слился когда ему было предложено ему купить УЗО типа АС, а с нашей стороны - тип А для отправки ув. Kamikaze на тесты ))

Самый простой совет - просто разделите линии равномерно по УЗО так чтобы розетки и свет были равномерно раскиданы по всем трем и чтобы в соседних помещениях свет не был на одном и том же УЗО.

Еще вариант - выделить все "мокрые" линии (с/у, балкон и т.д.) на отдельное УЗО, остальное равномерно раскидать по остальным

kj написал : а кондиционера висит, ну я это учту при выборе этих кондиционеров, чтобы они сумарно не превысили 5.9 кВт - такая же максимальная мощность для 2.5 мм2 по ПУЭ получается?

Независимо от того, 50 или 63, все узо будут иметь номинал 63 ибо есть 40, а следующий номинал узо - сразу 63. Ну по крайней мере у тех брендов, с которыми работал.

kj написал : чтобы они сумарно не превысили 5.9 кВт - такая же максимальная мощность для 2.5 мм2 по ПУЭ получается?

Максимальная мощность определяется автоматом и составляет в данном случае 4,2 КВА. В киловаттах (особенно учитывая что у кондеров cos fi совсем не единица, киловатт будет сильно меньше).

Рекомендовал бы разделить на 2 линии.

Ну, или если кабель подключается к клеммнику кондера и макс. ток клеммника позволяет это, оставьте на этой линии 4 квадрата меди и автомат на 20 ампер. Тогда полная мощность будет 5,2 КВА.

kj написал : "Про запас" и для бойлера и для духовки и для посудомойки. Когда тянули провода, бойлера еще не было, и я перезаложился. Сейчас бойлер уже есть и он получился на 2 кВт. Ну в этом случае же - это не хуже, чем 2.5 мм2?

Не хуже, конечно. Единственное что может быть сложно завести 4 квадрата в розетку - не все розетки позволяют такое провернуть.

kj написал : Неотключаемая линия - это значит, что ввод на диф для холодильника идет напрямую от квартирного ввода, минуя ВН в квартирном щитке? Это чтобы пока выполняются какие-то работы по электрике в квартире, холодильник и свет у щитка продолжали работать?

Да, именно так. Только это актуально скорее для отпуска.

Уехали в отпуск, выключили рубильник - а холодильник работает и свет в коридоре тоже (чтобы не искать впотьмах щиток когда приедете).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

06.08.2015 в 22:19:31

Alexey_Spb, спасибо за развернутые ответы, очень помогаете разобраться в вопросе!

Решил сделать таблицу расчета потребляемого тока и тока утечки исходя из сделанной на данный момент в квартире сети и предполагаемой техники. Появились очередные вопросы:

  • Потребители в строках 6, 7 и 10 превышают предполагаемые номиналы АВ, но при этом укладываются в допустимые токи для проводки. Я считаю 27А для 3x2.5 мм2, 38А для 3x4 мм2 и 50А для 3x6 мм2. Брал из ПУЭ Глава 1.3 Таблица 1.3.6, для двухжильных (землю не считаем), "по воздуху". Что тут делать, увеличивать номиналы АВ? Забить и оставить указанные в таблицы номиналы АВ, сославшись на то, что я беру слишком большую мощность потребителей (смотрю по верхним характеристикам в онлайн-магазинах)?
  • Похожи ли на правду взятые мной косинус фи потребителей? (Такие находил на просторах Интернета)
  • Ток утечки рассчитывается исходя из полного тока потребления или только активного? Я получил такие минимальные номиналы УЗО, что объединить получается только 3 пары потребителей на три отдельных 30 мА УЗО, а остальные придется вешать на индивидуальные УЗО. Если считать только по активному току, то хоть немного больше шансов объединить.
  • По сумме расчетного тока утечки, получается, что противопожарное УЗО нужно делать на 300 мА, а если считать по номиналу ограничивающего вводного АВ (63 А), то получается, что можно 100 мА. Как считать правильней?

Edit: опять прикрепил несколько картинок вместо одной, редактируя её в процессе написания ответа. Как-то можно их удалить при редактировании сообщения? Смотреть можно третью.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.08.2015 в 10:16:34

kj написал : Потребители в строках 6, 7 и 10 превышают предполагаемые номиналы АВ, но при этом укладываются в допустимые токи для проводки.

  • для случая №7 очевидно забить. Т.к.,во-первых, ВА номиналом 32А может держать ток величиной примерно 36А сколь угодно долго, а во-вторых, 7,4 КВт будет только если включить все конфорки на максимум одновременно, чего в жизни практически не бывает. Для случаев №6 и 10 проще всего поднять номинал до 25А, а можно посадить потребителей на разные линии 3x2.5 мм2 под защитой ВА 16А (для посудомойки и стиралки хватит и ВА 10А), ИМХО так правильнее если учесть то, что бытовые розетки рассчитаны максимально на 16А.

kj написал : ок утечки рассчитывается исходя из полного тока потребления или только активного? Я получил такие минимальные номиналы УЗО, что объединить получается только 3 пары потребителей на три отдельных 30 мА УЗО, а остальные придется вешать на индивидуальные УЗО. Если считать только по активному току, то хоть немного больше шансов объединить.

-вот на это всё настоятельно рекомендую забить!! И на расчётные утечки и на косинус с синусом тоже :) , а лучше обратиться к практике - посмотрите похожие темы, их здесь сотни! Для того, чтобы не бояться ложных срабатываний УЗО в вашем случае, достаточно 2-3 УЗО на 30мА, а для удобства быта 4-5 УЗО. Пример из реальности: в г.Москве прошла модернизация эл. стояков - на каждую квартиру ставили одно УЗО номиналом 30мА. В квартирах проводка выполнена алюминиевыми проводами (не кабелем!) возрастом 20-50 лет. Разумеется срабатывания были. По свидетельству одного форумчанина примерно в 25% случаев. Из восьми квартир в которых я бываю регулярно, случай когда УЗО постоянно срабатывало, был только один. В этих квартирах нет теплых полов, посудомойка только в одной, а кондиционеры если и есть, то только один на квартиру, но всё остальное присутствует! Но тем не менее, выводы о реальных утечках, да ещё на антикварной советской проводке, сделать можно. Что касается этого вашего косинуса, то даже судя по вашей таблице учитывать его имеет смысл только для кондеев (но тут у вас всё в порядке), а в остальных случаях на него можно плюнуть.

kj написал : По сумме расчетного тока утечки, получается, что противопожарное УЗО нужно делать на 300 мА, а если считать по номиналу ограничивающего вводного АВ (63 А), то получается, что можно 100 мА. Как считать правильней?

  • самое правильное на него забить! Если всё же хочется, то ставьте какое дешевле, номинал по токам утечки, в вашем случае, не важен. В свою очередь у меня тоже есть вопросы: 1) Кондиционеры будут подключаться через розетку или клеммник? 2) Чего вы хотите достичь, применяя ВА с хар-кой "В"?
0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.08.2015 в 11:11:00

kj написал : Потребители в строках 6, 7 и 10 превышают предполагаемые номиналы АВ, но при этом укладываются в допустимые токи для проводки. Я считаю 27А для 3x2.5 мм2, 38А для 3x4 мм2 и 50А для 3x6 мм2. Брал из ПУЭ Глава 1.3 Таблица 1.3.6, для двухжильных (землю не считаем), "по воздуху". Что тут делать, увеличивать номиналы АВ? Забить и оставить указанные в таблицы номиналы АВ, сославшись на то, что я беру слишком большую мощность потребителей (смотрю по верхним характеристикам в онлайн-магазинах)?

Радует что вы серьезно подошли к расчетам. Это очень похвально.

Только надо считать не по воздуху, а в земле (у вас же скрытая проводка будет, если не ошибаюсь). Там токи меньше. Что считаете как "один двухжильный" - верно.

Кроме того, предельную мощность линии считают не по кабелю, а по автомату ибо не кабель, а он ограничивает ток.

Кабель и соединители (розетки) имеют максимально допустимый ток, его необходимо учитывать, но лишь автомат отключит нагрузку в случае превышения тока.

Макс. мощность для бытовых автоматов считается как S = 1,13In230 [ВА]

Но надо учитывать ограничение как кабеля так и розеток.

Таким образом, для розеточных групп получается максимальный автомат 16 ампер.

Если у вас мощность группы больше, у вас есть два выхода:

  • Разделить группу на две.
  • Посчитать мощность группы используя коэффициенты мощности и одновременности, а так же тип нагрузки (методики правда действуют для всего здания, для квартиры имхо они не совсем точны). Идея в том что техника почти никогда не работает на полную мощность. Та же плита работает не на максимум всех четырех конфорок, а дай Бог в треть полной мощности. Ну и т.д. Кроме того, не все приборы подключены одновременно. Если не хотите заморачиваться с методикой расчета, просто прикиньте режимы в которых будут работать реально подключенные одновременно приборы и скорректируйте мощность по этим числам.

А если вы переберете мощность, то есть подключите больше приборов или они будут работать на максимум - ничего страшного, в этом случае отключится атомат по пергрузке.

Обратите внимание что наращивать номинал автомата нельзя! Даже если нарастить сечение кабеля, остается ограничение розеток.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.08.2015 в 11:17:46

kj написал : охожи ли на правду взятые мной косинус фи потребителей? (Такие находил на просторах Интернета)

Похож.. Только для кондеров имхо слишком маленький - поставьте 0.75-0.8

{{post:5321214,Ток утечки рассчитывается исходя из полного тока потребления или только активного? Я получил такие минимальные номиналы УЗО, что объединить получается только 3 пары потребителей на три отдельных 30 мА УЗО, а остальные придется вешать на индивидуальные УЗО. Если считать только по активному току, то хоть немного больше шансов объединить.}}

Насчет тока утечки я уже создавал тему о том что методика расчета в ПУЭ - полная лажа, пролоббированная производителями УЗО. Поищите ее пожалуйста. Плюс есть сильное противоречие ПУЭ с ГОСТами, которые регламентируют сопротивление изоляции.

У ПУЭ приоритет перед ГОСТами, но все равно грустно.

По методике ПУЭ для варочной панели 7.2 кВт получается так что даже одного УЗО 30 мА на нее будет мало. Но это не так! Вся квартира может работать на одному УЗО при грамотно сделанной проводке.

Ток утечки не может явно зависеть от тока нагрузки, а определяется в первую очередь сопротивлением изоляции. По ГОСТ оно должно быть не менее 500 кОм. Предлагаю вам считать ток утечки самого прибора как U / 500 кОм, т.е. 0,46 мА на потребителя.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике