31.07.2015 в 17:31:03
Дано: новостройка, ввод в квартиру ЦО двухтрубный под входной дверью. К сожалению места для размещения коллектора нет. Единственно нормальное и удобное место получается в прихожей в стене под щитом ВРУ. Оба шкафа монтируются в гипсокартонной фальш-стене. Получается следующая схема:
?1,2м
Пол
Допустимо ли такое размещение коллекторного шкафа по СниП и ТУ?
31.07.2015 в 17:37:11
sorg написал : Дано: новостройка, ввод в квартиру ЦО двухтрубный под входной дверью. К сожалению места для размещения коллектора нет. Единственно нормальное и удобное место получается в прихожей в стене под щитом ВРУ. Оба шкафа монтируются в гипсокартонной фальш-стене. Получается следующая схема: Потолок
| | щиток ВРУ
^1,2м
| | коллекторный шкаф
Пол
Допустимо ли такое размещение коллекторного шкафа по СниП и ТУ?
31.07.2015 в 18:11:02
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
31.07.2015 в 18:53:39
Rumato, Спасибо за ответ.
Я очень внимательно прочел тему
31.07.2015 в 19:07:11
По правилам не положено. Но я так понял Вы уже приняли решение. Кабели располагают 0,5 м от труб. А у Вас ВРУ. Может рядом на 0,5 м перенести.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.07.2015 в 22:02:09
я так понял, что ВРУ, это квартирный распред.щиток. Вообще, прихожую с распред.щитком не стоит рассматривать, как электрощитовую, т.е. по моему мнению руководствоваться здесь нужно ПУЭ 7.1.28
"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."
Для безопасности стоит подобрать влагозащищённый шкаф коллектора.
31.07.2015 в 23:30:02
Всем спасибо за комментарии. К сожалению приходится выбирать между вариантом плохой и очень плохой. Вот фотография предполагаемого места установки. Основной проблемой мне видится что в случае проблем с не герметичностью отопления, пар будет идти прямо в щиток. Поэтому возникают большие сомнения в таком варианте.
31.07.2015 в 23:31:43
Вот фото.