Варочная стоит через шкаф 60см от розетки. Наращивать розетку не стал (видимо зря) - думал заменить провод варочной. Вскрытие показало (индукция сименс), что заменить будет тот еще... Один сдвоенный L провод идет внутрь, второй L через смешной для таких мощностей разъем (не знаю как по "умному" когда у V как бы загнуты концы, а ответная часть просто пластинка).

Окончание этого безобразия на фото (зубочистка для понимания сечения). И вот встал вопрос как это нарастить на метр и сделать переход на многожильный 4мм2? Опрессовать последний и винтовые клеммы?

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

04.08.2015 в 21:43:59

Фото

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.08.2015 в 21:51:45

lemurs, замените провод от ВП на новый, обожмите концы и будет Вам счастье! ;)

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

04.08.2015 в 22:32:34

Alex2507, см выше. Первый пост - замена = ..... (нецензурная речь).

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.08.2015 в 22:52:00

lemurs, я плохо понимаю что Вы там пытались описать... если не заменить, ставьте

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

04.08.2015 в 23:41:41

Alex2507, А зачем 3х фазную? )))

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.08.2015 в 23:44:00

lemurs, ну найдете аналогичную 1-фазную сообщите ;) цена вопроса ~150рублей...

0
EvgenyD
EvgenyD
Местный

Регистрация: 13.01.2014

Ярославль

Сообщений: 142

05.08.2015 в 08:13:11

lemurs написал : Варочная стоит через шкаф 60см от розетки. Наращивать розетку не стал (видимо зря) - думал заменить провод варочной. Вскрытие показало (индукция сименс), что заменить будет тот еще... Один сдвоенный L провод идет внутрь, второй L через смешной для таких мощностей разъем (не знаю как по "умному" когда у V как бы загнуты концы, а ответная часть просто пластинка).

Окончание этого безобразия на фото (зубочистка для понимания сечения). И вот встал вопрос как это нарастить на метр и сделать переход на многожильный 4мм2? Опрессовать последний и винтовые клеммы?

У меня такая же ситуация. Варочная Бош. Клемник панели опечатан. Провод у панели такой же как у вас. Земля одинарная гибкая 1х4 мм. Фаза и ноль сдвоенные опресовкой 1х4 мм. От застройщика стояла РШ ВШ 32. Снял ее, так как она довольно пузатая, не даст панели встать. В результате из стены торчат концы 3х6 по 10 см. Я так понимаю надо или наращивать или КлК-5с ставить.

0
EvgenyD
EvgenyD
Местный

Регистрация: 13.01.2014

Ярославль

Сообщений: 142

05.08.2015 в 08:15:10

lemurs, кстати у вас клемник панели не опечатан разве?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.08.2015 в 10:35:09

Если надо продлить кабель берем три гильзы соответствующего диаметра (например, ГМЛ), пресс-клещи (например, ПК-16) и обжимаем. Затем изолируем и готово.

На самом деле это единственный нормальный, безопасный и надежный способ продлить кабель.

0