Здравствуйте Всем. Прошу совета. Родители живут в старом деревянном доме, естественно проводка старая и никуда не годная. Ввод электричества в дом находиться в одном углу счетчик стоит в другом углу.Подводка к дому от столба СИПом. Хочу как полумеру провести новый кабель от ввода до счетчика чердаком, и от счетчика уже сделать пару розеток для мощных потребителей. Понимаю, что это все ерунда и полумера, но менять проводку родители не будут, а такая бы мера хоть как то улучшила бы безопасность. Вопрос можно ли пустить кабель чердаком, какое сечение брать запихивать в гофру и тп. может какие нить автоматы поставить и т.п. вот рисунок [URL=http://radikal.ru/fp/0d59fe01ccd243fda5a979fe029d18da][IMG]http://s020.radikal.ru/i707/1508/4c/ba5354c5692bt.jpg[/IMG][/URL]
не обязательно. Кабель в оболочке с индексами нг-LS если открыто (по поверхности) и если не по чердаку можно и голым прокладывать, но лучше в ПВХ коробе (кабель-канале).
POGanec написал :
может какие нить автоматы поставить
POGanec написал :
Здравствуйте Всем. Прошу совета. Родители живут в старом деревянном доме, естественно проводка старая и никуда не годная. Ввод электричества в дом находиться в одном углу счетчик стоит в другом углу.Подводка к дому от столба СИПом. Хочу как полумеру провести новый кабель от ввода до счетчика чердаком, и от счетчика уже сделать пару розеток для мощных потребителей. Понимаю, что это все ерунда и полумера, но менять проводку родители не будут, а такая бы мера хоть как то улучшила бы безопасность. Вопрос можно ли пустить кабель чердаком, какое сечение брать запихивать в гофру и тп. может какие нить автоматы поставить и т.п. вот рисунок [URL=http://radikal.ru/fp/0d59fe01ccd243fda5a979fe029d18da][IMG]http://s020.radikal.ru/i707/1508/4c/ba5354c5692bt.jpg[/IMG][/URL]
От места подвода СИПа через соединение ответвительными сжимами или орехами Кабель ВВГ НГ или NYM 2х4 ( для ваших 5 кВт) в ПВХ гофре 20 диаметра (можно и в кабель-канале) по стене дома до ввода в щиток (счетчик) через отверстие в стене дома. По чердачным помещениям вводной кабель не прокладывают. Это если с соблюдением ПУЭ (правил устройства электроустановок). Все. Автоматы для дополнительных розеток поставить в щитке после счетчика. Не забывайте что счетчик опломбирован. И потребуется писать заявление.
megrad написал :
POGanec, разрешённая мощность на дом.
А при чём тут разрешённая мощность?
Сечение PEN минимальное помните какое?
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки".
"2. В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN- проводника (совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник) должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм2 и ниже для проводников с медной жилой".
ПУЭ, изд. 7, п. 1.7.126,
Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
табл. 1.7.5.
При сечении фазных проводников менее 16 кв. мм. наименьшее сечение защитного проводника принимается равным фазному.
При сечении фазных проводников от 16 до 35 кв. мм. наименьшее сечение защитного проводника 16 кв. мм.
При сечение фазных проводников свыше 35 кв. мм наименьшее сечение защитного проводника равно половине сечения фазного.