Привет.

УЗО 63А/100мА срабатывает после отключения электричества в момент включения. Т.е. обычно работает без проблем (срабатывает по кнопке Тест или если есть фактическая утечка), но, если было отключение подачи эл-ва в квартиру, а потом включили, то УЗО, как правило, выбивает. Включаю его и дальше работает нормально. Из подключенных нагрузок в это время: холодильник, компьютер (включается автоматически после подачи напряжения), зарядка от ноутбука, зарядка от планшета. В режиме ожидания: индукционная варочная панель, духовой шкаф, СВЧ, 3 сплита.

Какие варианты имеет смысл рассмотреть кроме замены УЗО?

УЗО от застройщика, дешевенькое, поменять его можно, но просто хотелось бы исключить другие возможные варианты, чтобы не вышло так, что УЗО поменял, а ситуация не изменилась.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

07.08.2015 в 10:59:59

xizedewe

УЗО электронное?

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

07.08.2015 в 11:49:26

Действительно, проблема описана очень подробно, а марка УЗО не указана. Заменой УЗО, скорее всего, дело и закончится. Попробуйте определить неисправный участок сети, если он существует: отключаете электричество в квартире, отключаете все перечисленные Вами потребители, подаете напряжение. Снова отключаете, добавляете потребитель, включаете. Если виноват кто-то из них, при его подключении УЗО начнет срабатывать. Затем исключите только его и попробуйте несколько раз подать/снять напряжение, чтобы исключить случайность.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

07.08.2015 в 16:25:49

Скорее всего это электронное УЗО, со временем дифусилитель разбалансируется и УЗО начинает самопроизвольно подрабатывать, особенно при бросках тока - чем больше ток потребления, тем больше результирующий после дифусилителя, якобы утечка. . Ставьте электромеханический, они в этом плане стабильней и надежней.

0
Добряк583
Добряк583
Новичок

Регистрация: 09.07.2015

Москва

Сообщений: 4

07.08.2015 в 18:01:52

xizedewe, У Вас электронное УЗО. Оно так и работает.Приходилось включать вручную.Купил Hager в леруа 63А. Оно электро механическое. :a