10.08.2015 в 17:44:56

Здравствуйте, уважаемые профессионалы - оцените пожалуйста план щитка в квартиру и буду безумно благодарен за советы и критику. В освещении будут использоваться только LED лампы - поэтому не вижу смысла ставить автоматы выше 4А. В доме нету заземления и вопрос с ним решается, но оно будет разведено и готово к подключению.

Также момент с стиральной машинкой (с сушкой) - ее стоит повесит на отдельный автомат или использовать 20А автомат в общем контуре розеток в ванной (в него будет включатся также фен и 450Вт - подогрев седушки :o )? Если второй вариант - подойдет ли 2.5ВВГнгд для розеток или использовать 4мм?

Возможно укажите на ошибку и недочеты. Заранее спасибо!

Также интересует Ваше мнение по вопросу распред. коробок, точнее их отсутствия. Дело в том что делать их очень сильно не хочу, планирую сделать разводку в клемниках на DIN-рейке в щитке. Проводки уйдет больше, но зато не придется делать доступы к коробкам - которые делать весьма нежелательно в планируемом дизайне, также в будущем планирую подключать систему умного дома (z-wave) и не хочется монтировать все в подрозетники. Но беспокоит количество проводов которое необходимо будет вводить в щиток, как считаете выйдет сделать полную разводку на рейках в щитке? Размер щитка особо не ограничен. план

0
Аватар пользователя
Alexander_Gl

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Киев

Сообщений: 11

10.08.2015 в 17:49:29

Прикрепил план.

0
Аватар пользователя
Котопёс

Местный

Регистрация: 07.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6386

10.08.2015 в 18:33:23

Добрый день.

Alexander_Gl написал : В освещении будут использоваться только LED лампы - поэтому не вижу смысла ставить автоматы выше 4А.

Хочется купить дороже? Или ждать под заказ. Возьмите 6, сделайте унификацию щитка.

Alexander_Gl написал : спользовать 20А автомат в общем контуре розеток в ванной

Розетку 16А через автомат на 20А? Очень плохое решение.

Alexander_Gl написал : подойдет ли 2.5ВВГнгд для розеток или использовать 4мм?

Розетки расчитаны на 16А. Это автомат на 16А. Это 2,5 мм. На кабель 2,5 ставите розетки и автоматы 16А, на свет 1,5 мм и автоматы 6А. И поменьше разных номиналов - 6 и 16 достаточно, чтоб всё разбить.

0
Аватар пользователя
Alexander_Gl

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Киев

Сообщений: 11

10.08.2015 в 20:07:01

Благодарю за рекомендацию, вы правы, глупость сделал. Отредактировал план, также указал кривы отключения для автоматов.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.08.2015 в 20:17:21

Alexander_Gl, Аквасторож, тёплый пол, джакузи(душ.кабина), индикацию напряжения реле напряжения, отключаемые линии планируете? Сигналку вынести отдельной линей без УЗО. Измельчитель отдельно от кондея, холодильник отдельно от посудомоя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

11.08.2015 в 11:35:28

Все УЗО перегружены. УЗО на 32А приличных производителей не бывает. В Вашем случае, исходя из того, что вводной автомат 40А все УЗО должны быть на 40А. А в ванной/туалете либо разбивайте на несколько УЗО, чтобы сохранить 10мА либо одно на 30мА, потому что 40А 10мА не бывает. Зачем Вам такая экзотика в виде автоматов на 1А? Вам же посоветовал Котопёс унифицировать... и 10А там тоже ни к чему - кабель же 2,5мм2, значит и автомат 16А.

0
Аватар пользователя
Alexander_Gl

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Киев

Сообщений: 11

11.08.2015 в 16:24:24

megrad написал : Alexander_Gl, Аквасторож, тёплый пол, джакузи(душ.кабина), индикацию напряжения реле напряжения, отключаемые линии планируете? Сигналку вынести отдельной линей без УЗО. Измельчитель отдельно от кондея, холодильник отдельно от посудомоя.

Благодарю, вынес душевой бокс на отдельную линию. Сигнализацию также. Индикация напряжения на стабилизаторе.

pic_Nick написал : Все УЗО перегружены. УЗО на 32А приличных производителей не бывает. В Вашем случае, исходя из того, что вводной автомат 40А все УЗО должны быть на 40А. А в ванной/туалете либо разбивайте на несколько УЗО, чтобы сохранить 10мА либо одно на 30мА, потому что 40А 10мА не бывает. Зачем Вам такая экзотика в виде автоматов на 1А? Вам же посоветовал Котопёс унифицировать... и 10А там тоже ни к чему - кабель же 2,5мм2, значит и автомат 16А.

Вы правы. Исправил. В новой схеме все подогнал под имеющиеся в наличии и модельном ряде Hager.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.08.2015 в 18:11:49

pic_Nick написал : В Вашем случае, исходя из того, что вводной автомат 40А все УЗО должны быть на 40А.

Не пишете глупости про номиналы УЗО ,не путайте человека.Может быть любой номинал хоть 16А хоть 63А

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.08.2015 в 14:06:19

ebf написал :

pic_Nick написал : В Вашем случае, исходя из того, что вводной автомат 40А все УЗО должны быть на 40А.

Не пишете глупости про номиналы УЗО ,не путайте человека.Может быть любой номинал хоть 16А хоть 63А

Ну-ну. Вы хоть схему смотрели? Ставить УЗО на 16А на линию с макс. током 54А (кухня, к примеру)? Больше, конечно, можно, но зачем?

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.08.2015 в 14:17:21

Alexander_Gl, теперь осталось только прикинуть сколько всё это будет стоить, сколько занимать места в щитке, ужаснуться :), и начать думать как это всё оптимизировать... 9 УЗО и 26 автоматов на двушку... как-то многовато. ИМХО с туалетом/ванной Вы перестарались.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.08.2015 в 21:36:30

pic_Nick написал : Ну-ну. Вы хоть схему смотрели?

Мда уж,а вы когда посты читаете вообще то их смысл улавливаете?

0