Всем спасибо, что потратили время и посмотрели мой щиток. Cs-Cs, спасибо за Ваш сайт.
12.08.2015 в 15:57:47
Всем спасибо, что потратили время и посмотрели мой щиток. Cs-Cs, спасибо за Ваш сайт.
12.08.2015 в 18:40:38
Vadim14 написал : Есть ли у меня ошибки?
К монтажу претензий нет. Есть претензии к щитку (тесноват).
12.08.2015 в 20:34:42
дорого
12.08.2015 в 21:02:20
Евгений77 написал : Cs-Cs, за дин рейками красивее, но это мое мнение уважаемый шаман )
В данной серии щитов это не поддерживается =)
12.08.2015 в 21:14:16
13.08.2015 в 10:25:57
Vadim14 написал : Собрал первый щиток для 3-х комнатной квартиры. Пожалуйста, посмотрите. Есть ли у меня ошибки?
Если вы действительно спрашиваете с целью исправить ошибки, то выполните монтаж ПуГВ с прокладкой его за Din-рейками - целесообразность этого вы сможете понять только при подключении внешней разводки.
13.08.2015 в 11:25:28
avmal написал :
Vadim14 написал : Собрал первый щиток для 3-х комнатной квартиры. Пожалуйста, посмотрите. Есть ли у меня ошибки?
Если вы действительно спрашиваете с целью исправить ошибки, то выполните монтаж ПуГВ с прокладкой его за Din-рейками - целесообразность этого вы сможете понять только при подключении внешней разводки.
Делал ПВ-1, т.к. не имею наконечинков+обжимки, чтобы обжимать ПВ-3. ПВ-1 10мм2 действительно очень трудно пустить по DIN рейкой и при этом соблюсти минимальный радиус изгиба, который в 2 раза больше чем у ПВ-3. Внешняя разводка состоит из ВВГнгLS один кабель 3х6, остальные 3х2,5 и 3х1,5. Эти кабеля и планирую пустить под DIN рейками.В UK500 ввод кабелей сделан так, что их удобней пускать под DIN рейками. Есть еще вопрос по вводу в квартиру. После счетчика в общем коридоре будет стоять автомат + УЗО 63А 300мА. Каким типом кабеля (проводом) длинной 15м делать ввод в квартиру? Думаю делать 3 х ПВ-3 10 мм2. Если можно в этой теме еще задам вопрос по ДСУП. Подключать ли к ДСУП: краны в ванне и туалете металлическую инсталяцию для унитаза акриловую ванну
13.08.2015 в 13:07:56
Vadim14 написал : В UK500 ввод кабелей сделан так, что их удобней пускать под DIN рейками
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! НЕТ ТАМ МЕСТА! БУДЕТ ПОРНО! Вот такое вот:
13.08.2015 в 13:13:37
Понятно, значит буду делать с боку.