13.08.2015 в 13:34:10

Vadim14 написал : Подключать ли к ДСУП:

краны в ванне и туалете - не уверен, но вроде не надо; металлическую инсталяцию для унитаза - не надо, она же не доступна для прикосновения; акриловую ванну - не надо, она же не токопроводящая, а каркас тоже будет недоступен (или Вы его ничем не закроете?).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2015 в 14:25:58

Vadim14 написал : Делал ПВ-1, т.к. не имею наконечинков+обжимки

Купите. При такой комплектации стоимость "обжимки" будет практически незаметна.

Vadim14 написал : Внешняя разводка состоит из ВВГнгLS один кабель 3х6, остальные 3х2,5 и 3х1,5. Эти кабеля и планирую пустить под DIN рейками.

Это будет самой большой вашей глупостью.

Vadim14 написал : После счетчика в общем коридоре будет стоять автомат + УЗО 63А 300мА. Каким типом кабеля (проводом) длинной 15м делать ввод в квартиру? Думаю делать 3 х ПВ-3 10 мм2.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать не уставку УЗО, а номинал автомата.

Vadim14 написал : Подключать ли к ДСУП: краны в ванне и туалете металлическую инсталяцию для унитаза акриловую ванну

Подключайте все железки, какие сможете - лишним не будет.

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 14:48:48

avmal написал : Купите. При такой комплектации стоимость "обжимки" будет практически незаметна.

Так и сделаю. Сегодня покупаю :) Переделаю монтаж на ПВ-3. Беда в том что в магазине нет синего ПВ-3 6мм2. Придется все делать на 10 мм2

avmal написал : Это будет самой большой вашей глупостью.

Принял к сведению и так делать не буду

avmal написал : Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать не уставку УЗО, а номинал автомата.

Пардон автомат будет на 50А, т.к. в договоре с энергосбытом разрешенная к использованию мощность 10 кВт.

avmal написал : Подключайте все железки, какие сможете - лишним не будет.

Как лучше незаметно подключить кран ванны? Разводка полипропиленом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2015 в 15:12:34

Vadim14 написал : Беда в том что в магазине нет синего ПВ-3 6мм2. Придется все делать на 10 мм2

Сделайте тем же, что и фазный, только концы на нулевом отмаркируйте синей изолентой. Десятка это уже перебор будет для межблочного монтажа.

Vadim14 написал : автомат будет на 50А

Это уже другой разговор - тяните 3х10,0 ПуГВ(ПВ-3).

Vadim14 написал : Как лучше незаметно подключить кран ванны?

Ну, я конструкцию вашего крана не знаю ... Если не получается, то не заморачивайтесь особо - будет достаточно и подключения стояка.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.08.2015 в 15:19:09

Vadim14 написал : Разводка полипропиленом.

Если стояк то же из пластика, то забейте на этот кран.

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

13.08.2015 в 15:49:20

Rumato написал :

Vadim14 написал : Разводка полипропиленом.

Если стояк то же из пластика, то забейте на этот кран.

Стояки из металла, а от метала идет ППР

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.08.2015 в 15:51:49

Стояки и заземлите, а кран то здесь при чем?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.08.2015 в 15:56:10

Считаю целесообразным внутренние связи в щитке перенести за рейки, чтобы в освободившееся место по бокам с помощью матюков с пятой попытки удалось все-таки уложить все жилы внешнего кабеля.

Пропускать внешний кабель за рейками будет ну оооочень непросто

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.08.2015 в 22:05:42

Vadim14 написал : Как лучше незаметно подключить кран ванны? Разводка полипропиленом.

ТКП гласит, что при полипропилене достаточно сделать на вводе токопроводящие вставки и их включить в СУП/ДСУП.

ТКП 339-2011

8.7.20 Для саун, ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна выполняться по ГОСТ 30331.11 и с учетом следующих требований.

8.7.20.1 При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных и душевых помещений, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Для включения водопроводной арматуры в дополнительную систему уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к дополнительной системе уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется. Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ. В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточно подключения проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.

0
Vadim14
Vadim14
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

14.08.2015 в 07:52:20

Сделал весь монтаж на ПуГВ (ПВ-3) 10 мм2.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

14.08.2015 в 08:20:50

Зачет :)