13.08.2015 в 22:05:42

#5329418

Vadim14 написал : Как лучше незаметно подключить кран ванны? Разводка полипропиленом.

ТКП гласит, что при полипропилене достаточно сделать на вводе токопроводящие вставки и их включить в СУП/ДСУП.

ТКП 339-2011

8.7.20 Для саун, ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна выполняться по ГОСТ 30331.11 и с учетом следующих требований.

8.7.20.1 При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных и душевых помещений, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Для включения водопроводной арматуры в дополнительную систему уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к дополнительной системе уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется. Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ. В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточно подключения проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

14.08.2015 в 07:52:20

#5329732

Сделал весь монтаж на ПуГВ (ПВ-3) 10 мм2.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

14.08.2015 в 08:20:50

#5329749

Зачет :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2015 в 09:03:16

#5329798

Vadim14 написал : Сделал весь монтаж на ПуГВ (ПВ-3) 10 мм2.

Совсем другое дело ... А коли вы способны прислушиваться к советам и учиться на чужих ошибках, то дам совет на перспективу - все перемычки старайтесь делать попарно для каждого соединения - отмерили фазную перемычку и уже по ней отрезайте нулевую. Не очень важно будет, что конфигурация перемычек не полностью соответствует задуманной, неважно, что перемычки будут чуть коротковаты или чуть великоваты - главное, чтобы они были одинаковыми. Как поняли, этот совет я вам даю, увидев перемычки УЗМ-диффы. Когда будете заводить и подключать внешнюю разводку, не забудьте снять шину РЕ - она устанавливается и подключается уже после разделки и подключения всех кабелей.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

14.08.2015 в 09:27:52

#5329819

avmal, я так и делал, перемычки исходящие от одного модуля одинаковые по длине. На фото фазная перемычка УЗМ-дифф кажется короче, т.к. она немного ушла влево под УЗМ и прижалась УЗМом к корпусу щитка. Если ее проложить строго параллельно нулевой перемычке, то петли будут одинаковые.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

14.08.2015 в 09:33:04

#5329824

333vs333, в ТКП про полипропилен я ничего не нашел. В нем сказано про металлопласт. Правильно ли я понял, что при использовании металлопластовых труб краны\смесители рассматриваются как сторонние проводящие части и должны быть включены в ДСУП. Но при использовании полипропиленовых труб краны\смесителм не рассматриваются как сторонние проводящие части и в ДСУП их включать не надо.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.08.2015 в 20:18:57

#5330459

Vadim14 написал : Правильно ли я понял, что при использовании металлопластовых труб краны\смесители рассматриваются как сторонние проводящие части и должны быть включены в ДСУП

Являются сторонними проводящими частями только в зависимости от технологии: есть непрерывная проводящая цепь - являются, нет цепи - не являются. А для включения их в ДСУП достаточно установить токопроводящую вставку.

Vadim14 написал : Но при использовании полипропиленовых труб краны\смесителм не рассматриваются как сторонние проводящие части и в ДСУП их включать не надо.

Опасность выноса потенциала через воду все таки есть, поэтому в этом случае также следует установить токопроводящую вставку.

ТКП 339-2011 8.7.20.3 При выполнении водопроводных сетей зданий в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды следует обеспечить электрическую связь воды с основной системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание и внутри здания.

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

14.08.2015 в 21:32:37

#5330537

333vs333, у меня новостройка, СУП и ДСУП уже предусмотрена. Стояки металлические, токопроводящие вставки стоят на отводах от стояков перед счетчиками. Они подключены к КУП. КУП подключена к этажному щитку. Получается, что я должен поставить токопроводящие вставки на смесители. Как лучше это сделать на этом смесителе http://www.grohe.com/ru/21431/grohtherm-2000-new/product-details/?product=34464-G367&color=001&material=34464001 ?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.08.2015 в 21:43:50

#5330554

Vadim14 написал : 333vs333, у меня новостройка, СУП и ДСУП уже предусмотрена. Стояки металлические, токопроводящие вставки стоят на отводах от стояков перед счетчиками. Они подключены к КУП. КУП подключена к этажному щитку. Получается, что я должен поставить токопроводящие вставки на смесители. Как лучше это сделать на этом смесителе http://www.grohe.com/ru/21431/grohtherm-2000-new/product-details/?product=34464-G367&color=001&material=34464001 ?

Если у Вас новостройка, то вставки уже должны стоять перед счетчиками.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.08.2015 в 21:54:17

#5330561

Вот так:

0
Аватар пользователя
Vadim14

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Минск

Сообщений: 19

14.08.2015 в 23:25:47

#5330673

333vs333 написал :

Vadim14 написал : 333vs333, у меня новостройка, СУП и ДСУП уже предусмотрена. Стояки металлические, токопроводящие вставки стоят на отводах от стояков перед счетчиками. Они подключены к КУП. КУП подключена к этажному щитку. Получается, что я должен поставить токопроводящие вставки на смесители. Как лучше это сделать на этом смесителе http://www.grohe.com/ru/21431/grohtherm-2000-new/product-details/?product=34464-G367&color=001&material=34464001 ?

Если у Вас новостройка, то вставки уже должны стоять перед счетчиками.

Вставки перед счетчиками есть. Этого достаточно или еще надо отдельно к КУП подключать смесители?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.08.2015 в 00:03:42

#5330698

Vadim14, в приведенных мной пунктах ТКП все описано более, чем подробно. :)