jimr
jimr
Новичок

Регистрация: 11.08.2015

Железнодорожный

Сообщений: 9

11.08.2015 в 18:32:05

Есть задача: нужно купить щиток, и всё что к нему необходимо для подведения электричества на домик на огороде.

На входе будет мощность 7 кВт. Если это на что-то влияет - домик летний.

Думаю, что на улице в щиток поставить только счётчик и один автомат, а остальную разводку внутри домика лучше делать. То есть поставить ещё внутренний щиток и развести на:

  • освещение
  • розетку для насоса
  • розетку для электрооборудования садового (типа триммера)
  • розетку для бытового оборудования (типа зарядки для телефона и т.п.)

Вопрос: помогите что мне конкретно нужно купить (с какими параметрами), чтобы потом отдать это электрику и попросить его выполнить подключение.

Вариант спросить этого электрика не предлагать, т.к. он пока только виртуальный, и передавать ему купленное барахло, скорее всего буду не я.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2015 в 18:47:42

jimr написал : освещение

АВ 16(10) А кабель ВВГ нг(мин) 3х1,5 лучше ВВГ нг LS

jimr написал : розетку для насоса

АВ 16 А кабель ВВГ нг 3х1,5

jimr написал : розетку для электрооборудования садового

АВ 16 А кабель ВВГ нг 3х2,5

jimr написал : розетку для бытового оборудования (типа зарядки для телефона и т.п.)

То есть плитки, духовки, микроволновки, конвектора не будет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jimr
jimr
Новичок

Регистрация: 11.08.2015

Железнодорожный

Сообщений: 9

11.08.2015 в 19:00:04

Нет конечно. Домик для посещений летом в течение дня, пока даже ночевки не планируются.

Только покупать нужно всё, начиная с уличного щитка.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2015 в 19:05:32

jimr, где дом находится ? Сад, деревня?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jimr
jimr
Новичок

Регистрация: 11.08.2015

Железнодорожный

Сообщений: 9

11.08.2015 в 22:22:14

Даже не деревня. Просто рядом розданы участки (много лет назад). Какие-то облагорожены, какие-то нет. С одной стороны от дороги создали садовое товарищество. А с нашей, просто самостоятельные участки. Весной гос-во провело столбы с электричеством. Заявление на подключение написали, осталось купить всё что нужно. Щиток будет вешаться прямо на столб и там опечатываться. Поэтому, чтобы не тащить кучу кабелей, и хочу основную разводку уже в домике делать.

Просто участок рядом с тестем, а не с моим постоянным местом жительства. А тестю последнее время лень стало этим участком заниматься.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2015 в 05:26:25

То есть подключением заведуют сети? По щиту(эконом) щиток ЩРн-12з-1 ИЭК ссылка Вводной автомат на порядок меньше, чем в щите на улицк. Либо выключатель нагрузки. Двухполюсный. ссылка Привёл АББ, но это на Ваше усмотрение. Бюджет Вы не озвучили. Установка УЗО, тут два варианта:

  1. Поставить одно УЗО на группу автоматов (на весь дом)
  2. Поставить на каждую линию УЗО или диф.автомат Если не хотите сейчас делать разводку поставте в щите розетку на дин рейку ссылка
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.08.2015 в 09:17:34

jimr, Покажите ТУ которые Вы получили.

0
jimr
jimr
Новичок

Регистрация: 11.08.2015

Железнодорожный

Сообщений: 9

12.08.2015 в 10:09:45

Megrad, бюджет - без изысков, чтобы просто работало. Нагрузки особой не будет, насколько я понимаю. Насос будет до 1,5 киловатт, электротриммер также. Остальное заметно менее. Скорее, возможны проблемы внешнего воздействия на кабель, который будет идти к дому. Типа, обледенение там, мелкие животные и т.п. Хотя, если честно, пока мышей на участке не видел. Какой кабель должен быть? И, кстати, а как лучше его - воздушкой кидать или есть лучше варианты?

Покажите ТУ которые Вы получили.

Rumato, я их переписал у тестя, но они лежат дома. А что ещё интересует кроме мощности? Может я попробую вспомнить.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2015 в 10:17:29

jimr написал : как лучше его - воздушкой кидать или есть лучше варианты?

Вы сами ответили-бюджет. "Верёвка" самое дешёвое. СИПом до дома там орехи и кабелем до щитка. Номиналы я написал. По дому в кабель канале. Старайтесь сильно кабель канал не наполнять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.08.2015 в 10:23:43

jimr написал : А что ещё интересует кроме мощности? Может я попробую вспомнить.

Количество фаз. Требования к опломбированию. Местонахождение щита учета.

0
jimr
jimr
Новичок

Регистрация: 11.08.2015

Железнодорожный

Сообщений: 9

12.08.2015 в 14:08:26

Про фазы сразу не скажу. Пломбироваться будет. Если речь про счётчик, то он должен быть в щитке, который на улице (на столбе).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.