qounter
qounter
Новичок

Регистрация: 16.11.2006

Черноголовка

Сообщений: 10

04.12.2006 в 14:43:45

На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2006 в 15:04:57

qounter написал : На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.

Ноль то с РЕ не перепутали?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

04.12.2006 в 15:09:51

2avmal

А если и перепутали, то что? У РЕ в 2 раза больше сопротивление от этого стало?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2006 в 15:14:01

DMC написал : 2avmal

А если и перепутали, то что? У РЕ в 2 раза больше сопротивление от этого стало?

Нет, не стало, а просто замеряется напряжение цифровым китайским тестером, а в щитке РЕ не подключен ...
Это гипотеза.

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

04.12.2006 в 15:49:04

Вариант: ноль не подключили/оторвали, а Pe работает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122242

04.12.2006 в 15:59:03

2Burrdozel
При чём здесь работающее PE ?

0
Алмаз
Алмаз
Местный

Регистрация: 22.08.2006

Набережные Челны

Сообщений: 339

04.12.2006 в 16:20:03

Может враги-соседи диод впаяли куда-нибудь? :)

Кстати и с диодом лампочки накаливания горят. Там реально не 100 В, тут где-то косяк в самом измерении получается и условия использования прибора

0
qounter
qounter
Новичок

Регистрация: 16.11.2006

Черноголовка

Сообщений: 10

04.12.2006 в 16:26:41

Что такое РЕ? Ко всем розеткам по проекту идет 3 провода. Считается что они с зазелением (уж не знаю куда там оно подключено).

0
Алмаз
Алмаз
Местный

Регистрация: 22.08.2006

Набережные Челны

Сообщений: 339

04.12.2006 в 16:34:36

PE - protective earth http://en.wikipedia.org/wiki/Protective_earth http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

04.12.2006 в 16:45:57

Тут правильно сказали, что при нормальных контактах на 100В лампочка горит. Значит где-то очень плохой контакт (может скрутка отгорела). Что бы в этом убедиться замерьте напряжение с подключенной лампой, оно будет совсем небольшим или упадет до нуля.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

04.12.2006 в 17:19:21

Совсем экзотический вариант - где-то розетку включили последовательно с лампочкой. Я такое в школе видел, где работал. В итоге включаешь настольную лампу в розетку - и она и верхний свет горят вполнакала. Выключаешь - темнота.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.