benni написал : блин я думал что правильнее такую схему - выключатель нагрузки трехполюсный-вводной автомат трехполюсный но только 40А-счетчик трехфазный-трёхполюсный автомат 32А или лучше селективное УЗО на 100 мА или нужно и автомат и селективное УЗО думаю что если поставить вводной автомат на 25, потом даже болгарку не включишь или я совсем неправильно говорю

вводной автомат под пломбу -> счетчик -> дальше что хотите

трехфазный ввод номиналом выше 25А обычно стоит очень больших денег. 25А - это и так выше крыши для частного дома (если конечно это не дом в 300 квадратов с электрообогревом...)

benni написал : а автоматы должны быть С или D?

про D - забудьте сразу. на ввод - С в доме на все линии по умолчанию В ставьте ну может еще на линию гаража/мастерской С имеет смысл поставить