Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

18.08.2015 в 16:02:02

В прошлом году у меня дома, в подъезде автомат 40А, в квартире 32А на плиту. После КЗ в плите, сработал только на 40А. На даче, на столбе 25А, затем в подвале в общем щитке 20А, затем на 2 этаже на розетку 16А. Все автоматы "С". При КЗ в розетке сработали 16А и 25А. ИМХО, всеже это как то связано с проводами, т.е. с сопротивлением. Там же при КЗ ток тысячами ампер проходит.

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

18.08.2015 в 16:28:16

При КЗ, как правильно было замечено, ток достигает больших значений, и его достаточно, чтобы сработал любой автомат. Поэтому тут как повезёт, какие автоматы успели сработать, те сработали, а остальные не сработали потому что те, которые усепели сработать, уже отключили ток.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2015 в 14:50:40

Acer написал : Если, к примеру, в подъездном щитке стоит автомат 40А, затем в квартиру идет провод метров 10 и в квартире стоит в точности такой же автомат, то при КЗ в квартире сработает автомат в подъезде. Причина в разном токе, т.к. между автоматами есть длинный провод (сопротивление), а у ТС еще и УЗО (контакты на узо).

эмм, не надо было вам уважаемый в 5-м классе уроки физики прогуливать, где начинали рассказывать детям что такое электрический ток и как он по проводам бегает :D

0
nikd46
nikd46
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Москва

Сообщений: 2

19.08.2015 в 19:59:32

Благодарю всех за участие в решении возникшей проблемы.

ZooZoo написал : У вас трехфазка в квартиру с 4Р 40А? Однако!

Помещение медицинского назначения.

mr.energo написал : А в щитовой, все таки, какой автомат стоит? Тот, что сработал. Как-то непонятно.

Как выяснилось, в щитовой, при выделенной мощности 36 квт автомат стоял на 32А. После небольшого базара с управляющей компанией, сегодня они поменяли автомат в щитовой на 63А и предложили поменять вводной автомат с 40 А на 50А. Дифавтомат на новой ветке оставляем 40А, напряжение будем снимать после вводного автомата 50А перед УЗО. Всем спасибо! :clapping

0