nikd46
nikd46
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Москва

Сообщений: 2

15.08.2015 в 00:01:24

Всем здравствуйте! Почему при КЗ выбило автомат в щитовой многоквартирного дома при том, что на вводном щитке в занимаемом помещении стоит УЗО и на ветке, где произошло КЗ, стоит дифавтомат 40А? Ветка, о которой идет речь организована недавно. Напряжение снимается с одной из фаз перед вводным 4-х полюсным автоматом также 40А. Такое решение принято для того, чтобы при аварийной ситуации не отключать других потребителей сидящих на этих фазах. Получается, что решить эту проблему не удасться? PS Всё обордование ABB, закупалось у нормальных поставщиков, причём до КЗ пару раз случались утечки и дифавтомат срабатывл нормально, как и задумывалось. Кто что думает по этому поводу? :help

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2015 в 00:13:17

Все думают, что по такому описанию можно до Нового года голову ломать. На рисуйте схему, укажите номиналы, тогда можно и подумать.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.08.2015 в 00:40:36

nikd46,

  1. УЗО на КЗ не реагирует
  2. Диф на 40 и ввод на 40 (я правильно понял?) .. тогда с чего взяли, что именно ближайший автомат должен сработать?
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

15.08.2015 в 00:53:00

nikd46 написал : Почему при КЗ выбило автомат в щитовой многоквартирного дома при том, что на вводном щитке в занимаемом помещении стоит УЗО

УЗО само к.з. боится :scare

nikd46 написал : стоит дифавтомат 40А?

То есть вас удивляет отсутствие селективности?Это особенность низких сетей - то к.з. достигает величины,достаточной для срабатывания э.м. расцепителя на всех автоматах этой линии,решается путём установки ПВ или АВ с задержкой. nikd46, вам повезло,что они сработали,а вот если бы не сработали :swoon

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.08.2015 в 19:46:03

nikd46 написал : Напряжение снимается с одной из фаз перед вводным 4-х полюсным автоматом также 40А

У вас трехфазка в квартиру с 4Р 40А? Однако!

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

15.08.2015 в 19:57:21

Вариантов обычно не так много. Точнее, два. Человеческий фактор и отказ техники. Либо схема кривая, либо элементная база. Раз второй вариант вы исключили, то придется схему ковырять.

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

16.08.2015 в 18:36:45

А в щитовой, все таки, какой автомат стоит? Тот, что сработал. Как-то непонятно. УЗО на КЗ действительно не реагирует, а дифавтомат несите на проверку. Если, конечно, в щитовой автомат не имеет меньший номинал, чем 40А. Еще характеристики интересуют: "С" или "В" у автомата в щитовой и у дифавтомата, который, как Вы предполагаете, должен был сработать. В общем, дайте подробную информацию об этих двух устройствах, а то, как сказал Rumato, можно долго голову ломать, да все без толку.

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

18.08.2015 в 02:56:22

nikd46 написал : Всем здравствуйте! Почему при КЗ выбило автомат в щитовой многоквартирного дома при том, что на вводном щитке в занимаемом помещении стоит УЗО и на ветке, где произошло КЗ, стоит дифавтомат 40А? Ветка, о которой идет речь организована недавно. Напряжение снимается с одной из фаз перед вводным 4-х полюсным автоматом также 40А. Такое решение принято для того, чтобы при аварийной ситуации не отключать других потребителей сидящих на этих фазах. Получается, что решить эту проблему не удасться? PS Всё обордование ABB, закупалось у нормальных поставщиков, причём до КЗ пару раз случались утечки и дифавтомат срабатывл нормально, как и задумывалось. Кто что думает по этому поводу? :help

Это абсолютно нормальная картина при КЗ в вашем случае. При очень высоком токе КЗ выбьет все автоматы в ряд от источника и далее до ввода !"

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.08.2015 в 09:42:11

nikd46 написал : Кто что думает по этому поводу? [Прошу помощи]

В такой ситуации все нормально отработало

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

18.08.2015 в 15:29:10

Если, к примеру, в подъездном щитке стоит автомат 40А, затем в квартиру идет провод метров 10 и в квартире стоит в точности такой же автомат, то при КЗ в квартире сработает автомат в подъезде. Причина в разном токе, т.к. между автоматами есть длинный провод (сопротивление), а у ТС еще и УЗО (контакты на узо).

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

18.08.2015 в 15:40:28

Acer написал : Причина в разном токе, т.к. между автоматами есть длинный провод (сопротивление)

При последовательном соединении ток в цепи везде одинаковый. Дело не в этом. Просто оба автомата на 40А. А на вводном ещё и нагрузка от других веток. Возможно поэтому он сработал первым. Но вообще, когда два автомата на один номинал стоят один за другим, то тут уж как повезёт, не известно, кто первый сработает.

У меня даже был пример, когда лампочка накаливания перегорала и отрубались все автоматы вплоть до вводного, т.е. и на 10А отрубился, который был на лампочку, и на 32А, который был на это помещение, отрубился, и вводной на 50А тоже отрубился и обесточил всю квартиру. Т.е. все три автомата на 10, 32 и 50 ампер сработали одновременно при КЗ. Автоматы, кстати, Hager, характеристика B у всех.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу