21.08.2015 в 08:31:25
Всем здравствуйте!
хотелось бы услышать совет по поводу подключения перемычки между розетками одной группы.
планируется установка 2х розеток одной группы для стиральной машины. Одна розетка на кухне, вторая розетка в кладовой(про запас, на случай ее переноса туда, если надоест шум стиральной машины на кухне).
Мастер предлагает завести кабель в щиток к дифавтомату, а затем сделать там перемычку на вторую розетку в кладовой. Сам щиток располагается также в кладовой.
Возник вопрос - правильно ли там подключать таким образом? (см. картинку) В квартире остальные розетки одной группы подключаются одинаковым способом - с помощью перемычки в подрозетнике.
21.08.2015 в 09:09:01
Можно и так и так.
21.08.2015 в 09:14:20
Щас тут вам популярно объяснят, что в кладовке делать розетки нельзя! :) А соединять провода можно где угодно, хоть в подрозетнике, хоть в щитке, хоть в специальной распределительной коробке.
21.08.2015 в 09:59:03
Andrey5182, главное хорошо протянуть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.08.2015 в 11:43:56
swerer написал : Щас тут вам популярно объяснят, что в кладовке делать розетки нельзя! :) А соединять провода можно где угодно, хоть в подрозетнике, хоть в щитке, хоть в специальной распределительной коробке.
квартира маленькая места мало)
Спасибо за ответы!
А в щитке соединять провода прям к автомату? Под одним болтом 2 провода? (Будет 2х фазный дифф ABB).
21.08.2015 в 15:01:36
Andrey5182, т.е. двухполюсный
21.08.2015 в 15:13:52
Andrey5182 написал : А в щитке соединять провода прям к автомату? Под одним болтом 2 провода?
Мне кажется, что можно и так, если они одинакового сечения, но я бы сначала соединил их опрессовкой в гильзе, а из гильзы бы сделал отвод одним проводом к автомату. Но это потому, что у меня есть гильзы и инструмент для опрессовки :)
21.08.2015 в 19:21:49
Andrey5182 написал : А в щитке соединять провода прям к автомату? Под одним болтом 2 провода?
Это зависит от вашего автомата. Если с туннельной клеммой, то можно и два, а если диф - у*бищный, то лучше не надо...
23.08.2015 в 15:44:37
Andrey5182 написал :
А в щитке соединять провода прям к автомату? Под одним болтом 2 провода? (Будет 2х фазный дифф ABB).
К клемме автомата должна приходить одна жила. Если приходят два и более кабелей, то перед автоматом ставится клеммник, например VAGO, куда заводятся эти жилы, а уже от него одной жилой подключается к автомату. Если провода одножильные, то соединение получается жестким, дополнительного крепления не требует и выглядит аккуратно. Инспекторам сдаётся. Если жилы "мягкие" (многожильный провод), то потребуется клеммник с установкой на линейке.
23.08.2015 в 15:57:29
Анд, про два провода врете. А про большее количество - правы.
23.08.2015 в 16:53:43
Анд написал : Если приходят два и более кабелей, то перед автоматом ставится клеммник, например VAGO, куда заводятся эти жилы, а уже от него одной жилой подключается к автомату.
Боже праведный.... куда катимся... ну и советы....... "ВАГИНЫ" только для слаботочки пригодны!!!!!
23.08.2015 в 18:25:50
Костян челяб написал : Анд, про два провода врете. А про большее количество - правы.
В общем- да, но сдать работу инспекции будет проще, если из автомата к потребителям будет уходить один провод, ну а дальше как то: "разветвляться"... (Это как то много лет назад такое устное пожелание было высказано... С тех пор соблюдаю... и "без проблем" сдаю.)
23.08.2015 в 18:52:41
Анд, какая инспекция в частной квартире? Вы вообще о чем? Ну а так то, когда сдаешься комиссии, то таких пожеланий наслушаешься! Нонеча вот в новом ТЦ делаем проводку в ресторане. Значит, открытая проводка в кабельканале в кухонном помещении - можно. А в штрабу в полу без гофры, когда будет СРАЗУ же в течении нескольких часов закрыто кафелем - ну ни как нельзя.
23.08.2015 в 22:55:20
Костян челяб, Ну так это у вас..., в Челябинске: "суровые мужики" и "суровые электрики". А мы тут, у себя в Москве поотстали.... Было дело..., правда, недавно, пару лет как то не "предъявлялись" и "опять"...( правда- не "бюджет-вариант") :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.