perf написал :
Может имеет смысл потратить немного денег и поставить нормальный щит и разместить в нем нормальную автоматику?
Это крайний вариант, т.к. чистовая отделка почти закончена и штробить дополнительную нишу очень не хочется.
Отключаемые линии это интересно, но для меня не актуально (каждый день этого делать не будешь, а уезжаю я редко). Хотя вывести холодильник и сигнализацию из под узо пожалуй стоит.
megrad написал :
"кроилово ведёт к попадалову"
Очень хотел бы с Вашей помощью уменьшить вероятность этого попадалова.
Насчет вводного автомата: решил пока оставить старый на 25А, пока будет рассматриваться заявление на увеличение мощности.
perf написал :
Диффавтоматы вы случайно не одномодульные ставить будете?
Не думал про них, хотя, учитывая ограниченное место, очень помогли бы мне. Полагаю, от них лучше отказаться?
С учетом всего, попробовал набросать следующую схему:
УЗМ51М---УЗО60А100мА---АВ25(надеюсь временно) (100мА - не много ли, учитывая что холодильник, свет и кондеи защищены только им?)
---Квартира---
---УЗО40А30мА
АВ16(розетки кухня: микроволновка, вытяжка-без розетки) -может стоит перенести вытяжку, например к кондиционерам?
АВ16(розетки комнаты: 2 ПК, 1TV + мелочи)
---ДА10/10мА(Свет: лоджия,ванная, коридор)
---АВ10(свет: комн1, комн2)
---ДА16/10мА(ТП+бойлер+стиралка+розетки на лоджии)
---АВ16(кондиционер х2)
---АВ16(Холод, сигнализация)
---АВ16(духовой шкаф)
Не будет ли вышибать дифы 10мА?