kyleabrock
kyleabrock
Новичок

Регистрация: 24.05.2014

Смоленск

Сообщений: 4

01.09.2015 в 22:16:11

Здравствуйте,

Идет перенос серверной. Раньше электропитание было организовано так: этажный автомат на помещение->щиток с автоматами в помещении (по 1 на каждый телекоммуникационный шкаф)->кабели от автоматов заходят в шкаф в распред коробку->из коробки в ИБП->оттуда на блок розеток.

Какая-то жесть получается. Не нравится мне вид распред-коробки висящей в шкафу. Не так это должно быть организованно. Вопрос. А как?

Ответов как организовать много, а вот как ввод в ТКШ организовать мало. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

01.09.2015 в 23:37:39

Разьем от удлиннителя "мама" + вилка от ИБП....не то? Можно поискать по вкусу другую пару мама- папа на 220в

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

01.09.2015 в 23:42:20

прямо на кабель разъём ИБП

0
kyleabrock
kyleabrock
Новичок

Регистрация: 24.05.2014

Смоленск

Сообщений: 4

02.09.2015 в 07:38:10

BV, розетка в "серверной" одна по центру на одной из стен. Питать от одной розетки 2 шкафа как-то не хочется. (неисправности в розетке (ну вдруг какие будут) вызовут отключение всех стоек, вместо одной)

юра Т, сам склоняюсь к Вашему варианту. Только так: автомат, кабель от него в блок розеток, от блока розеток питаются ИБП.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2015 в 08:17:31

kyleabrock, то есть если выбьет автомат, то надо нестись к этажному щиту? Схема была правильная, только для повышения надёжности питания нужно завести три фазы и поставить реле выбора фаз. Вместо распред.коробок поставить либо распред.блоки, либо крос модули на дин рейку. И всё уложить в кабель каналы.

0