Делаю ремонт. Сделал схему проводки. Подскажите могу ли я ставить вводной автомат на 40А и УЗО 63А 30мА, если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА
02.09.2015 в 06:54:09
Добрый день!
Делаю ремонт. Сделал схему проводки. Подскажите могу ли я ставить вводной автомат на 40А и УЗО 63А 30мА, если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА
02.09.2015 в 07:50:56
Vladimir_g, не читаемо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.09.2015 в 08:00:32
Можете, но узо с утечкой 10мА нужно защитить автоматом на 16А. И на духовку кабель 3х2.5 под автоматом 16А. А в подъезде у вас стоит не автомат, а рубильник на 63А и диффавтомат на 50А
02.09.2015 в 08:21:21
Vladimir_g написал : могу ли я ставить вводной автомат на 40А
Поставьте выключатель нагрузки или вообще ничего не ставьте.
02.09.2015 в 10:20:05
Vladimir_g написал : если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА
У вас "на этаже" стоят рубильник 63А и АВДТ 50/309, поэтому вам категорически рекомендовано установить в квартире то, что вы перечислили. Если жаба не задушит, то АВ тип В, а УЗО тип А.