Добрый день!

Делаю ремонт. Сделал схему проводки. Подскажите могу ли я ставить вводной автомат на 40А и УЗО 63А 30мА, если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2015 в 07:50:56

Vladimir_g, не читаемо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

02.09.2015 в 08:00:32

Можете, но узо с утечкой 10мА нужно защитить автоматом на 16А. И на духовку кабель 3х2.5 под автоматом 16А. А в подъезде у вас стоит не автомат, а рубильник на 63А и диффавтомат на 50А

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

02.09.2015 в 08:21:21

Vladimir_g написал : могу ли я ставить вводной автомат на 40А

Поставьте выключатель нагрузки или вообще ничего не ставьте.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2015 в 10:20:05

Vladimir_g написал : если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА

У вас "на этаже" стоят рубильник 63А и АВДТ 50/309, поэтому вам категорически рекомендовано установить в квартире то, что вы перечислили. Если жаба не задушит, то АВ тип В, а УЗО тип А.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.