Всем добрый день! Собственно вопрос простой - что делать? ))

  1. Уже создавал подобную тему в на другом форуме и в сущности, уже получил там нормальный ответ. Однако, хотелось бы по-возможности более полного раскрытия темы.) чисто для себя.
  2. Я совсем не электрик. Т.е. ВООБЩЕ не электрик.)) :sorry:
  3. У меня возникла проблема и необходимость сменить автоматы в квартире и я стал изучать эту тему более плотно. Так как мне проще показать на видео как обстоят дела с электрикой в моей квартире, то выкладываю тут две ссылки на эти видосы.) В квартире, как я уже понял - TN-C. (( :help: В общем, очень прошу помочь, так как я в этой теме совершенно некомпетентен, но очень хочу, чтобы было максимально хорошо из возможных вариантов без смен TN-С во всем доме и прокладки новой проводки по квартире. Так сказать, хочу выжать максимум из возможного, используя современные устройства. Прошу прощения, если я что-то неправильно изобразил в картинках. (( :pardon: Видео: http://www.youtube.com/watch?v=pgp_8WK8DH0 http://www.youtube.com/watch?v=dEp3DLxAb5Y Тоже самое в картинка:
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.09.2015 в 11:01:12

Большой автомат - это автомат на плиту а не вводной автомат. Три автомата на три группы розеток и освещения и один на плиту. Раньше ставили не вводной автомат а просто рубильник(пакетный выключатель). Т.е. должен быть(был быть) ещё рубильник, который отключает всю квартиру. Свет и розетки не были разделены изначально. Одна линия без защиты - это косяк, срочно переделывать.

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

07.09.2015 в 14:34:48

Поисковик, фотографии очень "мелкие". Поэтому совет можно дать весьма общий с учетом старой электропроводки.

  1. В квартире и во всем доме нет TN-C и никогда не было.
  2. Поменять установленные АВ на АВ производства АББ, Легран, Копп, Сименс, Хагер, ШЭ.
  3. Номинальный ток АВ 16 А на 2,5 кв.мм Cu и 10 А на 1,5 кв.мм.
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.09.2015 в 15:03:32

А собственно вопрос то какой?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.09.2015 в 11:35:51

Поисковик написал : В квартире, как я уже понял - TN-C. ((

Плохо поняли. В квартире, как Вам уже писали, схемы TN-C нет и никогда не было. Поскольку рабочий и защитный проводники не совмещены даже на электроплите, а в остальной квартире защитный проводник отсутствует.

Скорее всего, схема TN-C была и есть в других местах дома: в главном щите, в этажном щите, в лебёдке лифта. Вас из этого списка касается только этажный щит, от которого в Вашу квартиру подведён защитный проводник. Первая задача - оценить безопасность этого проводника: насколько он соответствует свременным требованиям к схеме TN-C-S. Скорее всего, соответствует частично, но без критических опасностей. Вторая задача - внедрить дифзащиту.