Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

08.09.2015 в 12:41:32

Возвожу перегородки из ячеистого автоклавного бетона Rosbk. Толщина блока 100 мм. Два типа проемов - в которые будут устанавливаться двери и пустые проходные. Высота стен 2800. Я наслышан о трех типах перемычек: 1. Стальной уголок (хорошо для дверных проемов, но вряд ли подойдет для открытых, потому что верхний край проема нужно оштукатурить и выровнять); 2. Деревянный брус (с последующим шпаклеванием для открытого проема); 3. Сборная монолитная из арматуры, залитой раствором на оплубке из дерева.

Что посоветуете? Как сделать правильно и чтобы без последствий?

0
Аватар пользователя
serzh78

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Сообщений: 100

08.09.2015 в 13:27:18

Сколько делал ремонтов, втсречал все эти виды. Можно положить деревянные там где будут двери, а где пустые проходные лучше будут бетонные, и надежней будет, и легче штукатурить и шпатлевать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113722

08.09.2015 в 13:37:22

alekseyruzov, П профиль также неплохо. Но его, как и уголки, так и деревяшку не оштукатуришь нормально - или отвалится, или треснет. Поэтому если штукатурить - армированную перемычку, но куча геморроя и долго. Для себя выбрал самый простой вариант - две арматурины 20. (если проем шире - то можно и толще) И держит и оштукатурить без проблем. На совсем широких проемах арматура прогнется - поэтому или швеллер, или толстые уголки сваренные полосами поперечно.

К слову, если стена из гипсовых ПГП - то по технологии КНАУФ перемычка не нужна на нешироких проемах.


Технадзор. Консультации по ремонту. Электроизмерения. Тел - см профиль.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

09.09.2015 в 00:17:54

serzh78 написал : Можно положить деревянные там где будут двери

требования к таким перемычкам какие? какой должен быть брус? нужно ли его дополнительно крепить во избежание разбалтывания?

serzh78 написал : а где пустые проходные лучше будут бетонные, и надежней будет, и легче штукатурить и шпатлевать

это что же за перемычки такие бетонные для внутренних стен? я ни разу таких не видел.

0
Аватар пользователя
alekseyruzov

Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

09.09.2015 в 00:21:42

BV написал : Поэтому если штукатурить - армированную перемычку, но куча геморроя и долго.

а в чем геморрой? можете рассказать как это делается?

BV написал : Для себя выбрал самый простой вариант - две арматурины 20. (если проем шире - то можно и толще)

один проем 700, второй 1000. где арматуру брали? понятно, что в рахных городах места разные, но я даже представить не могу, где можно купить арматурный прут.

BV написал : К слову, если стена из гипсовых ПГП - то по технологии КНАУФ перемычка не нужна на нешироких проемах.

нет, я же написал, что стена из блоков ячеистого бетона.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу