Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.09.2015 в 21:56:07

denix написал : Кстати, а как соотносятся шум и потребление электроэнергии насосом с этими параметрами системы принудительной циркуляции воздуха, обязательно присутствующей в кондиционнике?

Вы заблуждаетесь. что у конднсационника будет "обязательный" шум. Никакого "обязательного" условия шума нет. И потребление эл.энергии у конденсационника ниже при правильном проектировании.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

09.09.2015 в 22:19:53

Пару недель назад слегка переделывал одну руссо-узбекскую котельную с дизельком будерус G125,до этого там стоял G124 переведённый на сжиженный от баллонов, которые в один печальный день взорвались, хозяин легко отделался, реанимация, ожоги лица и рук,пересадка кожи, жесть. Так вот там тёплые полы в санузлах были сделаны от гвс. Надо будет как нибудь про это кено снять.

0
denix
denix
Новичок

Регистрация: 26.07.2015

Маунтин-Вью

Сообщений: 9

09.09.2015 в 22:34:16

Жилин, баллоны взорвались от того, что рециркуляция ГВС была пущена через ТП? :eek:

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

09.09.2015 в 22:48:56

Разумеется нет. Скорее всего от небрежности и глупости взорвались. Я счел бестактным мучать пострадавшего владельца распроссами. Если бы вы разбирались в системах автоматики, то вы бы поняли моё изумление от увиденного: гребенка и 4 контура исполнены родным будеруовским решением, бойлер тоже подключен родным набором, один из контуров при этом тёплый пол со смесителем и сервоприводом, все это счастье воткнуто в розетки два этажных контура соединены вагами, а один с котлом, голова при этом 2109. И все это счастье на полипропилене, электрика висит соплями. При этом тёплые полы в санузлах подключены через гвс и никаких кранов, регуляторов, коллекторов - ничего. Все в бетоне под плиткой и чистовой отделкой. Одним словом -Аллах Акбар и кони наши быстры.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.09.2015 в 14:35:32

denix написал : Неужто экономия от повышения КИТ будет настолько существенной (при том, что с гидрострелкой котёл может работать в режиме, допустим, 62/60), что оправдает увеличение бюджета на пятьдесят с лишним тысяч рублей?

Вы ошибаетесь, что с гидрострелкой котел сможет работать в таком режиме 62/60, если остальная система сможет работать только в режиме 70/50

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.